Старый 13.12.2012, 11:05   #1
tt_asu
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Доброе время суток всем. Решил выполнить сброс пароля root на контроллере SMH 2Gi, после сброса при запуске возникает сообщение "ядро SMLogix убито". Звучит как-то зловеще. Что могло послужить причиной и что делать теперь? Контроллер циклически перезагружается.
Уточню, что контроллер был одним из первых, и дёрнуло меня обновить его.
Поначалу всё работало. До сброса пароля.
Выполнил сброс пароля на другом контроллере.
Теперь у меня два таких, с "убитым ядром".
tt_asu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 13:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: ядро SMLogix убито

Цитата:
Сообщение от tt_asu
Доброе время суток всем. Решил выполнить сброс пароля root на контроллере SMH 2Gi, после сброса при запуске возникает сообщение "ядро SMLogix убито". Звучит как-то зловеще. Что могло послужить причиной и что делать теперь? Контроллер циклически перезагружается.
Уточню, что контроллер был одним из первых, и дёрнуло меня обновить его.
Поначалу всё работало. До сброса пароля.
Выполнил сброс пароля на другом контроллере.
Теперь у меня два таких, с "убитым ядром".
Проблема решается включением питания контроллера с нажатой кнопкой STOP. В этом случае контроллер запускается без выполнения FBD-программы.

Далее программа загружается заново.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 13:52   #3
tt_asu
Новичок
 
Регистрация: Nov 2011
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ядро SMLogix убито

И потом после сброса пароля root проблема вновь всплывает.
Что делать?
tt_asu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 11:12   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: ядро SMLogix убито

Цитата:
Сообщение от tt_asu
И потом после сброса пароля root проблема вновь всплывает.
Что делать?
Расследование показало, что проблема возникла по следующим причинам:

1) После сброса пароля проект из контроллера удаляется. Это описано в РЭ, это предупреждение появляется на экране контроллера перед сбросом пароля

2) Т.к. ядро SMLogix запускалось вообще без конфигурации, операционная система завершала его работу и соответственно писало отладочное сообщение "Ядро убито". В более новых прошивках будет выводиться более корректная надпись "Проект не загружен"

Повторение ситуации при повторном сбросе пароля - это нормальная расчётная работа контроллера. Надпись после сброса была некорректна, не более того.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 16:29   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

сегодня поймал аналогичную проблему.
контроллер висит на стене и работает смсервером, иногда на него подгружаю какие-то проекты для отладки. версию лоджика назвать затрудняюсь, какая-то из 3.28х скорей всего.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 04.10.2018 в 16:41
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 08:46   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сегодня поймал аналогичную проблему.
контроллер висит на стене и работает смсервером, иногда на него подгружаю какие-то проекты для отладки. версию лоджика назвать затрудняюсь, какая-то из 3.28х скорей всего.
пересбросил питание с нажатой кнопко стоп - перезагрузилось, проект тоже. вроде все работает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 18:44   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

В каком состоянии сейчас система? После сброса всё работает?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 19:09   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В каком состоянии сейчас система? После сброса всё работает?
как ни странно - да. что это было я так и не понял.
обновил софт на контроллере.
могу прислать проект который там сейчас крутится. надо?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 19:23   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Я думаю, дело не в проекте. Но если повторяться будет - присылайте.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2021, 08:05   #10
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Судя по написанному выше - "ядро убито" после манипуляций с контроллером.
У меня ситуация такова, что с контроллером ни кто ничего не делал. На объекте у заказчика этим не кому заниматься, а я сам последний раз проект правил и заливал 12.01.2021 и до 20.01.2021 все работало.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 11:33   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Судя по написанному выше - "ядро убито" после манипуляций с контроллером.
У меня ситуация такова, что с контроллером ни кто ничего не делал. На объекте у заказчика этим не кому заниматься, а я сам последний раз проект правил и заливал 12.01.2021 и до 20.01.2021 все работало.

В техподдержке бывали случаи, когда контроллеры, с которыми никто ничего не делал, по факту разбирательств были потёрты шаловливыми ручками кого-то из персонала. Или в периодически глючащие установки на самом деле кто-то запускал свои лапы: подкручивал PDS, сбивал термостаты.

Я не говорю, что это ваш случай. Я призываю быть внимательнее в исследовании ситуаций с автоматикой. Не просто стоять с опущенными руками "у меня убито", а проверить версии софта, убедиться, что никто не сбрасывал сменить пароль рута, форматировать контроллер, сменить пароль на не "segnetics" и т.д. Если это не помогает, то наверное дело в железе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 14:29   #12
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В техподдержке бывали случаи, когда контроллеры, с которыми никто ничего не делал, по факту разбирательств были потёрты шаловливыми ручками кого-то из персонала. Или в периодически глючащие установки на самом деле кто-то запускал свои лапы: подкручивал PDS, сбивал термостаты.

Я не говорю, что это ваш случай. Я призываю быть внимательнее в исследовании ситуаций с автоматикой. Не просто стоять с опущенными руками "у меня убито", а проверить версии софта, убедиться, что никто не сбрасывал сменить пароль рута, форматировать контроллер, сменить пароль на не "segnetics" и т.д. Если это не помогает, то наверное дело в железе.
"Ядро убито" уже четвертый раз за месяц.
Что предпринять? Или уже контроллер на ремонт к Вам отправлять стоит?
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 14:37   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
"Ядро убито" уже четвертый раз за месяц.
Что предпринять? Или уже контроллер на ремонт к Вам отправлять стоит?
Что вы уже сделали для решения данной проблемы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 14:48   #14
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что вы уже сделали для решения данной проблемы?
Пароль ни кто не сбрасывал. Проект ни кто не менял. А версию софта, если имеется в виду Kernel, так кто бы его знал какая там версия была изначально.
Форматировать не пробовал.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 14:51   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Пароль ни кто не сбрасывал. Проект ни кто не менял. А версию софта, если имеется в виду Kernel, так кто бы его знал какая там версия была изначально.
Форматировать не пробовал.
Т.е. не было сделано практически ничего. Тогда вполне разумно, что проблема повторяется раз за разом. Например, если кариес не лечить, то зуб будет болеть раз за разом. И ничего удивительного в этой боли не будет.

Да, вы можете прислать данный контроллер в ремонт и его за вас отформатируют наши специалисты. Поможет ли это? Я не знаю. Если дело не в этом, то не поможет. Если дело в этом, то поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 14:55   #16
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. не было сделано практически ничего. Тогда вполне разумно, что проблема повторяется раз за разом. Например, если кариес не лечить, то зуб будет болеть раз за разом. И ничего удивительного в этой боли не будет.

Да, вы можете прислать данный контроллер в ремонт и его за вас отформатируют наши специалисты. Поможет ли это? Я не знаю. Если дело не в этом, то не поможет. Если дело в этом, то поможет.
Да в общем то из Вашего рецепта я только не сделал форматирование (зуб не вырвал), а так то кариес лечил!
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 15:08   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Да в общем то из Вашего рецепта я только не сделал форматирование (зуб не вырвал)
Зуб вырвать - это контроллер на другой сменить. Форматирование - заштатная операция. Два года прошло, наверняка что-то в софте было поправлено/дополнено. Возможно как раз то, что исправит вашу проблему.


Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
, а так то кариес лечил!
Тогда можете рассказать, что вы делали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 09:10   #18
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. не было сделано практически ничего. Тогда вполне разумно, что проблема повторяется раз за разом. Например, если кариес не лечить, то зуб будет болеть раз за разом. И ничего удивительного в этой боли не будет.

Да, вы можете прислать данный контроллер в ремонт и его за вас отформатируют наши специалисты. Поможет ли это? Я не знаю. Если дело не в этом, то не поможет. Если дело в этом, то поможет.
Сегодня добрался до объекта. "Ядро убито". Скачал логи (во вложении).
Попытался разобраться в логах. Такое ощущенье, что кто то удаленно "лазил" в контроллере.
Отформатировал и обновил ПО (вложил скрины)..
Пока работает.
Но не работает SMConnect (вложил скрин).
Изображения
Тип файла: jpg Было.jpg (66.4 Кбайт, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Стало.jpg (228.5 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg SMConnect.jpg (65.1 Кбайт, 20 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz 20231003_1021.tgz (117.8 Кбайт, 7 просмотров)
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 09:47   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Сегодня добрался до объекта. "Ядро убито". Скачал логи (во вложении).
Попытался разобраться в логах. Такое ощущенье, что кто то удаленно "лазил" в контроллере.
Отформатировал и обновил ПО (вложил скрины)..
Пока работает.
Но не работает SMConnect (вложил скрин).
у меня вчера утром на сервере тоже было "ядро убито"
судя по логам кто-то упорно долбится снаружи
вот что делать в этой ситуации?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 10:11   #20
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Фигасе! Атака на сегнетиксы?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 10:13   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 164
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

и уже похоже давно. и похоже у меня из-за этого смсервер работает хреново, новые клиенты вообще не подключает, а если подключает, то быстро теряет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 12:32   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Отформатировал и обновил ПО (вложил скрины)..
Пока работает.
Но не работает SMConnect (вложил скрин).
Ядрышко тут брали? Также желательно деб-ку последнюю накатить.

И лечить старичка лучше из 3.28


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 13:41   #23
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ядрышко тут брали? Также желательно деб-ку последнюю накатить.

И лечить старичка лучше из 3.28
Нет. Лечил из под 3.34.
А вот с ядром видимо промах вышел... В следующий раз ядро другое поставлю.
Но вот с 3.28 как то не хочется раз за разом переустанавливать софтину.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 17:59   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сообщение "ядро SMLogix убито" (решено)

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
А вот с ядром видимо промах вышел... В следующий раз ядро другое поставлю.
А SMConnect какой ставили?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024