Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Аномальные холода накрыли Россию.
Вызов принят! Встречайте морозоустойчивый Matrix. Теперь вы можете заказать морозоустойчивые модели и смело использовать их при температуре до - 40 °С! Морозоустойчивая версия доступна только в бездисплейном исполнении Управлять контроллером сможете благодаря VNC с компьютера или смартфона. Применяется в жёстких погодных условиях хранения или эксплуатации вне зданий, например: ✅ при работе на новом месторождении газа, нефти ✅ для подключения «умных» светофоров ✅ для перелистывания банеров в уличных рекламных стендах ✅ для водоснабжения в труднодоступных районах (добыча, очистка, мониторинг параметров воды) ✅ для управления лазерами на световых шоу ✅ в неотапливаемых помещениях (напр., склады, гаражи) и во множестве других случаях. Звоните в отдел продаж, чтобы заказать новые модели. |
26.01.2021, 14:29 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Добрый день.
Вопрос к тех. поддержке. В руководстве по эксплуатации на Матрикс написано "Рабочий диапазон температур от 0°С до +55°С " Если на объекте температура будет опускаться до -4 °С но не ниже, то необходимо закладывать морозоустойчивый Матрикс или можно заложить обычную модификацию? Есть ли у обычных модификация запас прочности по температуре? |
26.01.2021, 14:31 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2021, 14:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Сам контроллер внутри щита.
|
26.01.2021, 14:46 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2021, 18:07 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Щит без принудительного обогрева, щит в помещении, но зимой в помещении температура может упасть до -4
|
26.01.2021, 18:27 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2021, 18:28 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Контроллер в щите круглый год под напряжением.
|
28.01.2021, 10:37 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Не говоря уже о том, что в постоянно включенном шкафу явно будет теплее, чем на улице. Но обогреватель снимет даже теоретические вопросы. Я правильно понимаю, что проблема решена? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.02.2021, 15:15 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
|
24.02.2021, 10:14 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
вопрос про дисплей для бездисплейного матрикса - что это будет, какой-то все равно какой дисплей с тачем или без? пример? модель? какие к этому дисплею требования? лоджик уже поддерживает такую работу? какое будет разрешение?
|
24.02.2021, 10:51 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.02.2021, 11:18 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
заложил бы трим, но я теперь его боюсь |
24.02.2021, 11:19 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
07.04.2021, 10:04 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
эх, еще бы для всех карточку вайфайную... |
07.04.2021, 10:28 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2021, 12:56 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
|
07.04.2021, 13:41 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2021, 13:46 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
тажесамо с карточками и вайфаем Последний раз редактировалось LordN, 07.04.2021 в 14:05 |
07.04.2021, 14:08 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Новинка: морозоустойчивый Matrix!
Анонсы строятся либо на основе запросов, либо на основе исследований рынка. На второе вы повлиять не можете, а вот на первое - весьма __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Новые 90 модификаций MATRIX | Dara | Вопросы о Matrix | 26 | 28.01.2021 10:44 |
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 11.09.2020 08:02 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Напряжение Matrix и FMR | chaos1727 | Вопросы о Matrix | 6 | 26.03.2020 18:51 |
Добавление контроллера Matrix | Venture2010 | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 11.03.2020 17:02 |