Анимация в Trim5
Скажите сколько картинок 800х480 можно накидать на экран для анимации(4 экрана планируется), начал делать и на втором экране ядро остановилось, уменьшил количество кадров анимации сейчас работает(на первом экране 58 кадров анимации на втором было 50 кадров, сейчас 8 оставил)
Тик 40мс стоит |
30.10.2017, 11:10 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2017 в 11:25 |
|
31.10.2017, 12:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Подскажите как запустить анимацию в формате gif ?
|
31.10.2017, 13:11 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Разобрать гифку на кадры, загрузить их в элемент "Картинка" и включить проигрывание.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.11.2017, 13:50 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
|
07.11.2017, 13:52 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2020, 23:48 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Добрый вечер! После загрузки кадров гифки, анимация криво работает, происходит последовательное запоминание кадров с наложением друг на друга...подскажите пажалыйста как от этого избавиться?
|
31.03.2020, 10:26 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Приложите ваш проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.01.2021, 18:36 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Добрый вечер, та же проблема с TRIM 5, при анимации предыдущие кадры остаются, в итоге все сливается.
Проект прикрепил, сделал новый с анимацией |
07.01.2021, 03:08 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
У вас использованы прозрачные картинки, они друг друга затереть не могут. Уберите прозрачность с исходников или выводите под анимированной картинкой чёрное текстовое поле, которое будет чистить экран от прошлой картинки.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.01.2021, 11:00 | #11 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Техподдержка Сегнетикса стала круглосуточной?!
|
07.01.2021, 13:07 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Цитата:
Прикрепил проект, нажимая на Home включается экран без ввода числа и там анимация работает как Вы говорите (если честно, с таким я первый раз столкнулся) |
|
07.01.2021, 14:37 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Да, эти элементы очищают экран. побочное действие - невозможность использования прозрачных картинок как прозрачные. Мой совет более универсален.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.01.2021, 23:13 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Цитата:
На втором экране по кнопке Home тоже самое но без элементов которые очищают экран, вот там ничего не работает. Зато получился необычный эффект ) |
|
08.01.2021, 02:28 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
Ничего странного, нужно просто уложить в голове последовательности наложения изображений и смены кадров) Мне об этом говорить немного легче, т.к. в своё время я написал пару игр и демок на Спектруме, ещё на ассемблере. Все нюансы отпечатались на подкорке
В общем, если работает, то не ищите добра от добра __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
08.01.2021, 16:09 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Анимация в Trim5
|