Расписание для Matrix (нет проблемы)
Уважаемые товарищи,
есть расписание для матрикса. Или пишем сми из вариантов для других контроллеров? |
16.03.2020, 14:56 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix
Это вы хвастаетесь?) Если есть - выкладывайте!
Расписание от SH2010/Pixel/2G/2Gi подходит и работает "в лоб". Можно и своё написать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2020, 17:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix
|
23.08.2020, 13:14 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix
Сделал программу с расписанием для Матрикса в конструкторе. В процессе проверки выяснилось, что расписание срабатывает через раз. В чем может причина?
|
24.08.2020, 08:17 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix
|
24.08.2020, 11:58 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2020, 20:00 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Здравствуйте!
Есть проблема с расписанием из конструктора для Matrix Как из скады, панели менять уставки температуры для режима min, mid, max и паралельно с контроллера как уставка я так понимаю входы есть но они не работают и было бы неплохо тоже самое с режимами скорости |
14.12.2020, 20:35 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.12.2020, 21:36 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
не работает эта часть
Последний раз редактировалось Arsie, 23.09.2022 в 12:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
15.12.2020, 10:51 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Она работает ровно так, как запроектировано. Пожалуйста, попробуйте оформить свой вопрос иначе, т.к. понятности не добавилось.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2020, 14:26 | #11 | |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Цитата:
Когда включится Когда выключится Какую температуру Какую скорость Последний раз редактировалось Arsie, 23.09.2022 в 12:02 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
|
15.12.2020, 15:03 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Этот макрос под удалённое задание не проектировался.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2020, 23:12 | #13 |
Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 92
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
|
20.05.2021, 15:00 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
А не планируется ли в ближайшее время доработка под удаленное управление? В современных реалиях уж очень нужно.
|
20.05.2021, 15:56 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Как вы себе это представляете? Насколько высок спрос?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.05.2021, 13:46 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Представляю я себе это примерно так:
есть блок (матрикс), в котором находятся следующие входа (который получает данные через ОРС): 1. Переменная, отвечающая за день недели (int, 1-7); 2. Время страта 1 (4x значный int, чтоб через ОРС меньше заморочки было при передаче, в котроллере уже разбить на часы:минуты); 3. Время стопа 1 4. Время старта 2 5. Время стопа 2. 6. Вход записи, read/write (т.е. со СКАДЫ подается импульс, или на уровне контроллера ловит raise, далее последовательно записывает данные (п1-п5) в ваше ядро расписания, и обнуляет вход). Всякие ништяки типа температуры, влажности, мощности, праздников можно добавить потом, т.к. главное это получить сигнал на пуск/стоп. Касательно пункта 2 вашего ответа про спрос. В эпоху тотального импортозамещения спрос на вашу продукцию будет только расти. Даже сейчас пробегаясь по веткам разных моделей, в темах про расписание ВСЕГДА этот вопрос присутствует (удаленное задание). И спрос на эту функцию будет только расти. Я не знаю уровень вашей загруженности и объем работы, но вы сделали очень крутое расписание на SHM4 (реально красивое). Поэтому вам в любом случае нужно куда-то развиваться дальше, а направление обычно задают потребители вашей продукции (хороший пример, это программный комплекс Взлет СП4, там программисты просто решают задачи, которые нужны пользователям (рассказываем о них на форуме). В итоге это ПО сейчас ультраудобное с кучей фишек и примочек, которых нет ни у кого из конкурентов. Знаю, что в нашем городе, везде где ведется учет энергоресурсов автоматиризованным способом поголовно переходят на это ПО.... эта так, лирика). Поэтому возьмите хотя бы на заметку, что потребность в удаленном управлении расписания есть. Последний раз редактировалось Bigcrash, 21.05.2021 в 13:57 |
21.05.2021, 13:50 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Если честно, я не увидел продуманного алгоритма, и на второй вопрос вы тоже не ответили.
Такие штуки, как "можно добавить потом", если изначально не продумать, выливаются в грубые ошибки. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2021, 14:47 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Подскажите такой момент про использование макроса "РАСПИСАНИЕ" (поскольку он закрыт) из конструктора в других проектах (не созданных в конструкторе).
чтобы вызвать окно расписания, нужно чтобы на входах "АДРЕС" и "№ МЕНЮ" появились одинаковые значения. Если мне нужно 2 независимых расписания для 2 установок, достаточно ли одного макроса "РАСПИСАНИЕ" с изменением номера входов (скажем для первой установки я вызываю макрос с параметрами на входах 5-5, а для второй: 6-6) или нужно дублировать макрос на каждую установку? |
16.12.2021, 16:04 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Да, номера должны совпасть.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2021, 16:14 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Вы мой вопрос неверно истолковали. Про номера я не спрашивал, это было утвердительное предложение. Вопрос был в следующем предложении.
Цитата:
|
|
16.12.2021, 16:27 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
А на это вам уже отвечали https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=272
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2021, 16:37 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Покажите КОНЕКРЕТНОЕ МЕСТО в том посте, где звучал ответ на ЗАДАННЫЙ ВЫШЕ вопрос?
Или у вас такая логика? Задаешь вполне конкретный вопрос, как сделать, по пути А или по пути Б? Получаешь "гениальный" ответ от ТП - "да". |
16.12.2021, 16:43 | #23 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Хорошо, давайте отвечу здесь. Мне показалось, что смысл вопроса один и тот же, вырезка и той темы:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
16.12.2021, 16:44 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Цитата:
|
|
16.12.2021, 16:45 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Надеюсь, ответ достаточно понятен.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Вопрос не конкретный), а почему не по пути И, например? В вашем примере я бы задал уточняющие вопросы. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
22.09.2022, 10:08 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Добрый день.
К разработчикам макроса "Расписание" просьба. Можно ли из 3 столбика (где задается температура) убрать значок градусов цельсия. Макрос хороший, можно повесить большой функционал, но температура нужна не всегда. У меня в данном случае нужна либо температура/влажность/СО2/давление/мощность. Второй столбик (где влажность с %) пусть остается. Ну и как идея, если вдруг появится желание этот макрос развивать, чтоб можно было величины выбирать. Спасибо. |
22.09.2022, 11:39 | #27 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Потом в будущем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.09.2022, 19:53 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
|
23.09.2022, 11:26 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Мне жена вчера имела глупость применить этот же аргумент. Но это женщина, я от неё многого не жду в плане разумности суждений подобного рода.
Вы склонны крайне недооценивать задачу. Градусы - это формат XX.X, СО2 - это формат ХХХХ, мощность - это вообще непредсказуемый формат, от ХХ.ХХ до ХХХХХ. Единицы измерения от 1 символа до до пяти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2022, 15:29 | #30 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Расписание для Matrix (нет проблемы)
Цитата:
Когда у тебя есть опыт реальных боевых действий, рассуждаешь немного иначе. Цитата:
Если макрос не является каким-то очень секретным с ноу-хау алгоритмами внутри, скиньте, пожалуйста, в лс открый под честное слово о нераспространении без вашего согласия. |
||