Если создать новый проект, тоже повторяется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 16:11   #32
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

да,абсолютно тоже самое
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 19:07   #33
pere-svet
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Приветствую уважаемые форумчане!
У меня маленькая победа! Удалось выяснить причину сбоя в моём проекте - причина в элементе-экране журнала (smart).
После удаления этого экрана ошибка не повторялась.
Правда придется переписывать весь журнал (((

Ошибка началась с версии лоджика 3.32.109, на 3.32.111 продолжалась.
Выходил из положения так:сносил лоджик, air, а затем после перезагрузки ставил 3.28.170

Последний раз редактировалось pere-svet, 16.09.2020 в 19:11 Причина: дополнение
pere-svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 20:53   #34
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от pere-svet Посмотреть сообщение
Ошибка началась с версии лоджика 3.32.109, на 3.32.111 продолжалась.
Выходил из положения так:сносил лоджик, air, а затем после перезагрузки ставил 3.28.170
А потом если вернуться на актуальную версию Лоджика работает проект?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 22:43   #35
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от pere-svet Посмотреть сообщение
Ошибка началась с версии лоджика 3.32.109, на 3.32.111 продолжалась.
Согласен полностью. Что-то пошло не так.
Разные "танцы с бубном" не помогли. Возможно, если переписать полностью интерфейс проблема уйдет, но это реально большой объем работы, а с учетом "плодовитости" программистов по два релиза в неделю переписывать весь SMArt это смерти подобно.

Откат на Logix_3.32.0106 пока спасает, но это не решение вопроса.

P.S. Сохранил проект из 3.32 в 3.28. Открыл в 3.28, SMArt прям летает, в сравнении с 3.32. При всех прочих равных условиях (ПК, ОС, проект). Похоже добавилось фишек-плюшек и вместе с ними, кончились ресурсы у ПК.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 10:18   #36
pere-svet
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
А потом если вернуться на актуальную версию Лоджика работает проект?
Нет, не работало. ни на 109, ни на 111.
В результате откатился на версию 3.32.106 и всё завелось.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от pere-svet Посмотреть сообщение
Удалось выяснить причину сбоя в моём проекте - причина в элементе-экране журнала (smart).
После удаления этого экрана ошибка не повторялась.
Позже пробовал заливать в свой SMH4, уже без экрана журнала - ядро останавливалось по ошибке (в системном меню аварий была "ошибка в распределении памяти", версия лоджика была 3.32.111). Короче не работало.
pere-svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 10:27   #37
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Откат на Logix_3.32.0106 пока спасает, но это не решение вопроса.
С какими проектами у вас сейчас возникают проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 11:20   #38
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
С какими проектами у вас сейчас возникают проблемы?
На 90% самописный проект, претендующий на универсальность, поэтому "тяжелый" с кучей всего лишнего и большим количеством экранов в SMArt. Разработка тянется еще с 2Gi. Возможно и в этом есть трудность.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 12:41   #39
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
На 90% самописный проект, претендующий на универсальность, поэтому "тяжелый" с кучей всего лишнего и большим количеством экранов в SMArt. Разработка тянется еще с 2Gi. Возможно и в этом есть трудность.
Так вы его приложите, разработчики посмотрят.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 13:19   #40
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так вы его приложите, разработчики посмотрят.
Оправил на почту support@...
Тема письма: Проект от windy для Ильи
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 14:15   #41
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Оправил на почту support@...
Тема письма: Проект от windy для Ильи
Ок, продолжим уже по почте


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 14:21   #42
pere-svet
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ок, продолжим уже по почте
Ребята, ну вы хоть по результатам отпишитесь здесь
pere-svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 13:52   #43
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от pere-svet Посмотреть сообщение
Ребята, ну вы хоть по результатам отпишитесь здесь
В том проекте была проблема с символами кавычек в названиях пунктов меню. Пока проблема решается, проект можно вылечить удалением кавычек.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 18.09.2020 в 14:12
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 14:03   #44
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В том проекте была проблема с символами кавычек в названиях пунктов меню. Пока проблема решается, проект можно вылечить удалением кавычек.
Подтверждаю, нет кавычек, нет проблем.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 12:06   #45
pere-svet
Новичок
 
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Вышла версия 3.32.0114 в которой ошибка пропала!
Похоже "что-то" допили Молодцы!
pere-svet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 12:35   #46
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Поправили в 114 релизе.

Спасибо)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2020, 21:55   #47
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Pixel-1214, версия ядра 03.277.000.
SMLogix 3.32.0116, запускается из-под администратора.

Загружаю приложенный проект в контроллер.
Загрузка идет, останавливается, когда на экране контроллера "Load mode".
Если делать простую загрузку проекта и старт, Лоджик ничего не сообщает.
Если делать загрузку с подключением для отладки, Лоджик после загрузки программы пытается подключиться для отладки, а после выдает ошибку "Не найден контроллер" и "Отладка не стартовала".

При этом, на экране контроллера некоторое время висит "Load mode". После переключается на экран "Kernel of SMLogix 03.277.000 и т.д."

При попытке перезагрузить контроллер - черный экран и горит индикатор Аларм. Контроллер не обнаруживается, помогает только форматирование контроллера.

Пробовал загружать как компоновку Рабочую, так и Отладочную, результат тот же.

ОС Windows 7x64 Pro и Windows 10x64 Pro. Обе машины физические, на обоих машинах результат одинаковый.

Логи из-под 10-тки прикладываю.

Почему в эту тему? Вначале при попытке загрузить программу в контроллер, вылезало сообщение "Сбой при компиляции SMArt", что вообще удивительно, учитывая отсутствие смарта для этих контроллеров. Сделал пустой проект для Pixel12, скопировал туда изначальную программу, теперь вот такие косяки вылезли. Полагаю, это как-то связано со смартом.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2020 в 15:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 10:50   #48
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сбой при компиляции SMArt

Принято на исправление


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 01:12   #49
nitc
Новичок
 
Регистрация: May 2016
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Добрый день!

Лоджик 3.32.0116
ядро уточню, но думаю не в нём дело
Этапы:
1. создал в смарте графику дисплея v1. При первой загрузке выскочило что-то вроде "сбой при компиляции смарт", дословно не помню. Пара попыток и всё загрузилось, ничего не менял.

2. После переделал графику - v2 и заново залил. тоже на первой итерации получил такую же ошибку. и тоже залилось позже

3. Так получилось, что когда делал графику, то добавлял экраны начиная с главного экрана, сдвигая вниз старое меню. Залил в таком виде (часть меню новая v2, часть старая v1 - чтобы посмотреть разницу). Залил.

4. Потом удалил v1 из смарта и залил. После заливки в пиксель увидел, что старое меню тоже осталось. Т.е. и строе и новое, последовательно.

резюмируя. на экране отображается строки меню которые были сначала залиты, а потом удалены из Смарта.

как мне их убрать?


Моя ошибка, в перечне главного меню не удалил.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 12:16
nitc вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024