|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.04.2020, 11:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Я тут провел простейший, но очень занимательный эксперимент. мне в принципе было всегда непонятно, как вы так вносите корректировку на длину кабеля в трехпроводном режиме при таком странном подключении, но подумал, что я тупой и ничего в этом не понимаю и оставил эти мысли,
но после рассказанного мною вчера опыта я пошуршал своим недалеким мозгом и сделал ручками следующие маневры. я сделал схему измерения в трехпроводном режиме так, как я себе это представляю, а именно одним аналоговым входом я измеряю сопротивление с проводом, а вторым сопротивление линии до датчика. вот схема подключения: а в лоджике сделал простое вычитание одного из другого, и вывел два результата, один после прямого преобразования AIN5, а второй с вычитанием сопротивления, измеренного на AIN6: и смотрите, какие интересные результаты я получил (привожу фото экрана. так как отладка снова поломалась): Таким образом я уже ребром ставлю вопрос о правильности реализации в матриксе трехпроводного режима измерения термосопротивлений. |
18.08.2020, 14:38 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Переехал на 0098.
все предыдущие проблемы исправлены, кроме: 4. при загрузке программы в контроллер вылазит непонятная ошибка (фото во вложении), но если с ней согласиться загрузка проходит нормально. Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2020 в 16:32 |
18.08.2020, 15:24 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0
Да, его можно игнорировать. Потом поправят, когда основные программеры из отпусков повылезают.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.08.2020, 15:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
НОВАЯ! Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Немного о контроллере:
Matrix 1020-90-0 S/N 553276 Карта памяти SanDisk 32 Gb UHC-I (проверена на полную работоспособность HWtest 1.4 - 10 раз подряд, для исключения одиночного отклонения) Sim-card оператор "Мегафон" Подключение контроллера к компьютеру - только USB (кабель 1м, выдерживающий через себя реальные 2,5А) источник питания: Delta DRM-24V120W1PN Блок питания 88-375В DC, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5 А, 120Вт напряжение по шине питания 24,0 +- 0,06 (откалибровано по осцилографу под нагрузкой до 3А) метод отключения питания контроллера - переключатель в цепи +24В от блока питания до контроллера На данный момент контроллер прошит на версию 3.32.0098 остались следующие известные мне проблемы: 1. PT100 в трехпроводном режиме безбожно (на 5 градусов при комнатной температуре, а это уже 20% от измеряемой величины) врет: описание почему так врет и мои изыскания (см первое сообщение в ветке) 2. проблема самого лоджика данной версии, (см второе сообщение в ветке) Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2020 в 16:32 |
20.08.2020, 22:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
прошился на 0102, зря тему удалили! вернулись все проблемы, которые были с картой памяти и все что с ней связано. обновлял ПО строго по инструкции с паузами в 5 минут минимум.
заметил нюанс - почему то в этой версии лоджика модуль обновления ядра после каждого закрытия просит повторно указать папку с firmware. раньше это было только при первом обновлении хотя бы одного прибора. П.С. прошился на 0101 опечатка в сообщение выше! попробовал отформатировать еще 5 раз с 5 сбросами к заводским. после каждой прошивки или сброса я выжидал 5 минут, после этого снимал питание ждал еще 2 минуты, потом включал и делал следующее действие.!!! точно так же после заливки проекта не видится сд-карта с характерной ошибкой, и надо ее обязательно вынуть и вставить обратно. но есть и изменения. все маневры с СД-картой не приводят к удлинению времени загрузки контроллера, как это было раньше. Последний раз редактировалось Arsie, 21.08.2020 в 11:15 |
22.08.2020, 21:31 | #6 |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
|
13.09.2020, 22:40 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Обновился до 109 версии. Изменений по поведению сд карты нет. По прежнему необходимо ее вынуть, а потом вставить, чтобы она увиделась и начала корректно работать.
Ещё не знаю, баг или нет, но стал чаще при работе отваливаться gsm модем. Я его состояние выводу на дискретный выход и лампочку, которая перед носом висит. Отваливается не сразу, а после некоторого времени работы. При отваривании ни баланса ни уровня связи. Перезапуск по питанию помогает. Посколько логи изменений нам никто не показывает, то нельзя однозначно определить, что и как. Лазили туда разработчики или нет |
14.09.2020, 11:24 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
В каком-то сообщении вы писали что после нормального форматирования у вас проблем кроме трехпроводного режима не осталось, поэтому вопрос с картой я отложил. Давайте к нему вернемся - напомните ваш порядок действий с картой и приложите проект.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
15.09.2020, 16:16 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Поскольку прошлая тема была уничтожена, то прошу напомнить какую папку надо скопировать с контроллера.
Я и так прошился последней версией прошивки (109) я тоже обрадовался, что все хорошо, но уже при следующей перепрошивке все началось снова, за исключением огромного времени запуска контроллера (смлоджик в онлайн с ходу конечно не выходит, но время дозагрузки проекта 20-30 секунд, на такое же время удлиняется и запуск после перезапуска питания). поведение с удлинением времени загрузки начинается как раз, после передергивания флешки. проект во вложении. как я прошиваюсь: 1. открываю свежеустановленный лоджик. во время следующих манипуляций питание с контроллера не снимается. 2. поиск и диагностика - форматирование 3. после окончания форматирования жду 5 минут 4. возвращаю контроллер к заводским настройкам через системное меню. 5. жду 5 минут после завершения сброса. 6. повторяю пункты с 2 по 5 подряд 2 раза. Отключаю питание контроллера на 5 минут. включаю питание 7. повторяю еще раз пункт с 2 по 5. 8. закрываю смлоджик 9. открываю проект в смлоджик, прошиваю его в контроллер. после прошивки проекта в контроллер в матриксе устанавливается авария "sd card missing", но в отличии от трима работа истории не восстанавливается, для возобновления работы необходимо не отключая питания извлечь карту памяти, подождать 30 секунд, вставить карту снова. после этого весь функционал активируется (в отличии от моих предыдущих проблем, повторная вставка флешки не приводит к зависанию экранных меню на некоторое время) запись логов на сд карту включил в системном меню. жду от вас путь на матриксе, откуда скопировать логи по sftp Последний раз редактировалось Bayk, 15.09.2020 в 16:37 |
15.09.2020, 16:25 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
var/log
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2020, 17:12 | #11 |
Member
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
|
16.09.2020, 19:06 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Мы с ним уже на воду дуем всегда)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.09.2020, 20:32 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Прикладываю логи с контроллера напрямую и логи сохраненные через системное меню на сд-карту.
Вот видео журналом аварий, в котором записаны дата последней подачи питания на контроллер, события пропадания и появления связи. последнее событие пропадания связи так и не восстановилось. вот видео с журналом Последний раз редактировалось Arsie, 11.12.2023 в 18:01 |
16.09.2020, 21:43 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
|
17.09.2020, 11:12 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Вчера вечером обновился до 111. ничего не изменилось, относительно 109. отвалы GSM так же присутствуют.
|
17.09.2020, 11:21 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Соберите ваши текущие проблемы в одном посту, с чем у вас на данный момент проблемы?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2020, 13:25 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Еще раз в одном месте: (текущая прошивка 111)
1. неточное измерение температуры в трехпроводном режиме для PT100 2. после форматирования контроллера (только после форматирования!) появляется ошибка чтения SD-карты, в отличие от трима, работа карты не восстанавливается до момента ее извлечения и повторной вставки. после повторной вставки незначительно увеличивается время загрузки контроллера. 3. периодические ни с чем не связанные отключения GSM модуля. (по этим отключениям 2 сообщения выше приложены логи отовсюду и проект, как вы и просили. можете забанить Зеро за то, что он захламил тему (целыми 2 сообщениями, при том, что тема в однц страницу), и вы меня теперь в рассирательстве обвиняете.) вот продублирую ссылками файлы из постов, а то искать сложно наверное: https://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=8317&d=1600171434 лог из матрикса по sftp лог из матрикса через системное меню видео экрана журнала, где прописано время пропадания и появления связи, а так же подичи питания. |
18.09.2020, 11:43 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Ну, что могу сказать, что повторяемость ошибки, это тоже хорошо. Хотя когда ее исправят никто не знает. по прежнему радуюсь, что этот контроллер не стоит на ответственном объекте.
сейчас ответственно заявляю, что начиная со 109, скорее всего, версии что-то конкретно поломали в модеме. сейчас установлена 111 версия. когда посмотрите видео с журналом аварий то вы заметите, что как и в предыдущем посте с 109 версии в течение дня проходит несколько потерь связи по 2 минуты (в журнале это 1 минута, но у меня стоит фильтр на выходе сигнала аварии в 40 секунд, это видно в проекте) а потом, не протянув и суток онлайна происходит не восстанавливаемая со временем потеря связи. такое поведение наблюдаю уже несколько дней, то есть прихожу утром, а модем отвалился. перезапускаю питание, и этого опять хватает почти на сутки и повтор. до этого таких проблем не наблюдалось еще с бета-версий прошивок (если ничего не путаю) а контроллер стоит на стенде включенный 24/7 вот уже почти год (с момента покупки) Проект не изменился, его можно скачать по ссылке в сообщении выше. во вложениях логи из 111 версии видео журнала аварий из 111 версии |
21.09.2020, 11:01 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Обновился до 114 версии. контроллер поработал выходные, за это время было 4-5 коротких "отключения" модема и одно длинное с 18-00 до 00-47, но на удивление связь снова появилась. видимо так долго я не ждал появления связи, но все равно это не дело. получается, что управляемое оборудование (в случае реального применения) осталось без контроля на несколько часов!
логи привести не могу, так как после прошивки на 114 версию забыл включить логирование в системном меню. |
21.09.2020, 11:44 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.09.2020, 15:03 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Тогда прикладываю лог.
|
21.09.2020, 17:15 | #22 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
23.09.2020, 10:21 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Логи показывают ошибку сим-карты, модем пытается ее инитить, после неудачной попытки повторяет.
Осмотрите контроллер, не расшатали ли вы все что можно и нельзя? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.09.2020, 12:53 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
СИМ-карта была вставлена туда полгода или больше назад и больше я ее не трогал.
|
23.09.2020, 13:45 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Контроллер осмотрели на наличие повреждений? Логи говорят о неконтакте симки с модемом.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.09.2020, 13:45 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Может повод достать и посмотреть, что там не так?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2020, 13:02 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Сим-карту и разъем не проверили?
Проверьте работу трехпроводного режима в 116 версии, не забудьте отформатировать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.09.2020, 15:32 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
достал сим-карту (при выключенном питании контроллера). вроде все хорошо. акуратно протер спиртом. поставил обратно (при выключенном питании контроллера), так она вообще перестала определяться, я ее несколько раз вынимал/вставлял (когда питание с контроллера снято). Вспомнил про конторскую симку для виртуальной АТС, воткнул ее, симка определилась сразу, все заработало. симка, которую вынул из матрешки, вставил в телефон вместо предыдущей - тоже сходу определилась в телефоне и нормально работает. в чем дело - не знаю.
|
24.09.2020, 15:45 | #29 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Толщина, геометрия?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2020, 22:47 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Две абсолютно идентичные сим карты одного оператора. П.С. если что уровень сигнала 38% |
|