|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.12.2019, 16:14 | #61 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
я бы еще посоветовал сунуть датчик в воду, или примотать его к массивной железяке, и уже тогда проверить разницу показаний, почти наверняка она станет ниже
|
24.12.2019, 16:22 | #62 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Цитата:
|
||
24.12.2019, 18:50 | #63 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
ну могабыть резистор херовый попался с громадным ткс..
|
25.12.2019, 11:58 | #64 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
25.12.2019, 13:37 | #65 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
На выключенном контроллере зажимаете ресет, подаете питание, отжимаете ресет, далее форматируете. Если снова такое состояние будет, попробуйте прошиться 48 ядром.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.12.2019, 14:21 | #66 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
я повторно прошился 69 ядром - ситуация аналогичная. опять логотип и дальше ни-ни.
у меня как раз завалялось 68 ядро, потому я прошился и все завелось без проблем. жду очередного обновления. но тут заглянув в раздел архивов обнаружил, что стала доступна карта памяти. проверил - да, исторические данные туда пишуться, а отчет сохраняется. на фоне этого у меня вопс - как себя ведет система, если я на горячую извлекаю сд-карту? а потом ее обратно вставляю? он начинает писать на внутреннюю память или вообще прекращает логирование до возврата карты? и портятся ли файлы в таком случае? Последний раз редактировалось Bayk, 25.12.2019 в 14:49 |
25.12.2019, 15:35 | #67 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Снова вставил сим-карту. (ядро 68 лоджик 69)
1.попробовал оповещения по булевой переменной - срабатывает только первое сразу после инициализации прошивки независимо от текущего состояния переменной на данный момент. больше смс по условиям для булевой переменной не приходят. 2. проверил управление через смс - самый простой вариант с rs триггером, подключенным к двум sinc переменным из разных сообщений - работает. обратно смс о выполнении комамнды отправляет. проект как всегда во вложении Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:08 |
26.12.2019, 10:40 | #68 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Пишет в буфер и при переполнении буфера затирает старые данные. Вставляете карту, скидывает буфер на неё. Портится или нет - это смотря в какой момент вы вытащите карту и смотря какая сама карта.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2019, 13:02 | #69 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
26.12.2019, 13:19 | #70 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Вы на него повлиять не можете. Карту вытаскивать нельзя. Само существование буфера нацелено на минимизацию износа флеш-памяти, а не на людей, дрюкающих карты туда/сюда.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2019, 17:52 | #71 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Хотелось бы узнать, кто-нибудь, кроме Bayk прошивался 69 ядром?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
27.12.2019, 07:22 | #72 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
27.12.2019, 09:36 | #73 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
А какие проблемы с раскирпичивантем? Отключить все питание на 2 минуты потом зажать ресет и подать внешнее питание. После включения контроллер загорится буква i зелёным - тогда отпустить ресет. Вставить usb кабель, зайти в поиск и диагностика, только не ищите прибор. Сразу жмите обновить ядро - форматировать. Только перед этим выберите новый файл фирмваре
Есть второй вариант. На подключённом питании удерживать ресет пока контроллер не перезагрузится и покажет черный экран. Потом втыкнуть узб и все как в первом случае. Последний раз редактировалось Bayk, 27.12.2019 в 10:06 |
27.12.2019, 10:10 | #74 | |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Вот такие проблемы. Уже по кругу делал и обновление и форматирование. Как то не особо помогает. |
|
27.12.2019, 11:50 | #75 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Bayk вам пытается донести, что после раскирпичивания надо прошивать 48 прошивкой, тогда контроллер оживет.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
27.12.2019, 12:31 | #76 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
09.01.2020, 10:34 | #77 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Добрый день.
Вопрос: Ориентировочный срок, когда порт №3 RS-485 карты расширения modbus начнет свою работу? |
09.01.2020, 10:40 | #78 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Уточните, вы о работе в режиме мастера или слейва? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2020, 12:37 | #79 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
09.01.2020, 18:53 | #80 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Ожидаю обратную связь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 10.01.2020 в 17:09 |
|
13.01.2020, 09:12 | #81 | |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Прошил ядро. Контроллер ранее был на 48. После этого "Обновил ядро". Контроллер якобы успешно прошился, начал загружаться но так и остался на надписи "Матрикс Сигнетикс" Естественно контроллер теперь не находится по юсб. Ввел в режим програмирования и прошил ядро через обновление - не помогло. - остался по итогу на надписи "Матрикс Сигнетикс" Ввел в режим программированя и нажал форматировать. - остался по итогу на надписи "Матрикс Сигнетикс" ЧТО, ЧТО??? Яделаюнетак???? Что со всем этим делать? Как это у вас работает? Почему я трачу время на это? Когда закончится это? Вы считаете это нормальным? Откатываться обратно на 48. Или с 40го раза у меня получится???? НОРМАЛЬНО ТО КОГДА БУДЕТ?????????? Почему я устраиваю пляски с бубном вместо написания ПО для объекта? Почему у меня только 2 интерфейса, покупал с 3 Надо задонатить может куда чтоб данная опция открылась???? Хотя нет, за ПЛК я заплатил. При разговоре с менеджером он не упоминал о усеченном функционале.... |
|
Благодарность от: |
13.01.2020, 09:53 | #82 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Мы выкладываем отдельно ядро, отдельно лайт версию лоджика(без ядра). Уже выложена 75 версия и ядра, и лоджика.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
13.01.2020, 10:05 | #83 | |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Напишите по существу, о чем конкретно речь. - О том что 3ий порт на сетевой карте сейчас в качестве мебели!!!! С 8. С 8 ПОПЫТКИ! С ПОПЫТКИ НОМЕР 8 я прошил эту поделку! Но 74, а уже 75. Низкий поклон что работаете! А я вот нет, я перешиваю ваши ядра. Буду пробовать 75. |
|
13.01.2020, 10:23 | #84 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Видимо вам на почту я написал, что в 75 версии можно тестировать 3 порт. Я 4 контроллера и в 74, и в 75 версии, прошил с первого раза.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.01.2020, 12:12 | #85 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
После тестирование 74 прошивки рассказываю:
1. трехцветный индикатор заработал как положено. из нюансов эксплуатации - не знаю, как приоретизированы цвета? просто у меня косо был написан тестер (по последние, что я выкладывал) но при подаче одновременно сигнала на синий и красный "выходы" светился красный, никогда ошибок нет - светится тот цвет который нужно. 2. заработало меню менеджера отчетов, но в просмотрщике файлов по какой-то причине перепутан местами функционал кнопок вправо и влево. в моем представлении лист документа неподвижен, а стрелками должно изменяться поле взгляда, что и происходит при нажатии вверх/вниз, а при нажатии копок вправо/влево все наоборот: все выглядит как перемещение листа относительно неподвижного поля взгляда. надо по возможности это к какому-то единому знаменателю привести. по моему мнению, все-же изменить назначение стрелок вправо-влево. 3. заработало вертикальное перемещение и масштабирование на экране графика. но по перемещению у меня снова вопросы - по моему мнению, опять же команды вверх и вниз перепутаны местами, поскольку как и в пункте выше я считаю, что мы перемещаем точку вида, а не график. но теперь право/лево так и делают, а вверх и вниз - делают как-бы наоборот. 4. перестало вываливаться меню при повторном входе на экран графика. точнее теперь наконец действие кнопки ESC сначала закрывает экранное меню, а только потом выходит из экрана графика. 5. стала постоянно помигивать красным примерно раз в 3 секунды буква "i" при чем если usb подключен то горит синим и помигивает, если отключен - горит зеленым и помигивает. зашел в системные настройки - это была авария системная - недоступно внешнее хранилище. при этом флешку я не доставал. после перезапуска по питанию авария появляется снова. после сброса через системное меню до перезапуска питания больше не появляется. видимо слишком рано вывешивает это событие в аварии Добавлено через 1 час 26 минут Перешился на 75 версию. из предыдущего перечня ушла только проблема с системной аварией об отсутствии внешнего накопителя. остальное все в силе. еще не успел написать, что в меню экрана графика вторая строчка имеет только значок лупы, но не имеет подписи, видимо там должно быть написано "масштабировать". ну и дополнительный вопрос - это нормально что график при отключении и повторной подаче питания начинает писать заново? или как-то эти данные можно достать? Последний раз редактировалось Ilya J., 13.01.2020 в 15:28 Причина: Перестаньте лить воду в эту тему, пишите по существу. |
13.01.2020, 15:41 | #86 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там — ведро с помоями. Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, спелых и вкусных яблок и пошёл к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь в надежде на скандал, а человек протянул ему ведро с яблоками и сказал: — Кто чем богат, тот тем и делится! PS. Надеюсь, вы пересмотрите ваше отношение своему поведению на нашем форуме. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2020, 21:10 | #87 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Кстати а по моему тестированию конструктивные ответы будут?
ARSIE далее оффтоп Код:
просто у меня возникло ощущение (довольно стойкое), что вы в принципе не приемлите никакой критики правильное мнение только ваше. ваше ПО далеко не образчик удобства программирования, одни только именованные связи чего стоят - черное на синем и с минимальными размерами, а их дальнейший поиск по поляне вообще капец, я уже не говорю, что если удалить все выходы именованной переменной, то ее вход тоже удаляется. а когда люди просят сделать поудобнее, то вами это воспринимается как оскорбление и вы всех отправляете учиться программированию. а изначальный негатив взялся от факта покупки за деньги очень сырого продукта, что резко подпортило репутацию сегнетикса лично в моих глазах ну и естественно я теперь буду бояться покупать любое ваше оборудование, поскольку какой еще глюм можно поймать - неизвестно. да и эта жуткая свистопляска с кучей версий, под которыми надо писать ПО на разные контроллеры. я понимаю, что нельзя сделать совместимость при возрастании версий. но обратную то совместимость почему сделать нельзя? даже у овена все это есть, хотя их продукция (в плане ПЛК) это днище в данной сфере. Да и на форуме вы всегда вместо помощи пытаетесь всех убедить в том, что они зря занялись программированием и в это ничего не понимают и никогда не поймут, ибо ПЛК это для элиты. Сам по себе форум какой-то пустынный. на тот же овен загляните. постоянная движуха, помощь от техподдержки и активных пользователей, куча примеров программ и макросов. а тут 1-2 сообщения в день. никто не поылает, а старается помочь и предложить решение. никто не тыкает чуть что в инструкции а выкладывает примеры и прочее. |
14.01.2020, 22:27 | #88 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
5 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Bayk вы видимо не с того начали изучать продукцию Сегнетикс. Попробовали бы Пиксили для начала. Раньше такой свистопляска с версиями лоджике не было, это все тенденция новых разработок и их обкатка. С Тримом и СМШ4 все более менее гладко прошло.
Многие жалуются что в отличии от других производителей у Сигнетикса нет графических заготовок для хми. Так здесь свобода творчества в отличии от других. Была у меня сп270 , да есть лампочки и тумблеры а дальше что? Извините, уже накепело. |
15.01.2020, 02:02 | #89 | |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
|
|
15.01.2020, 12:26 | #90 | ||||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Илья потом ответит.
Цитата:
А что я вижу ниже от вас? Ну реально какой-то крик души, проистекающий из незнания о цветовых схемах и неправильного представления, что такое "связь выхода и входа" и что такое "переменная". А может у вас зрение -12. А может вы 4k выводите на 10-дюймовый монитор. Как я могу понять, что у вас претензия именно к лоджику, а не к миру вообще? Цитата:
Для этого есть инструмент трассировки и переходов по трассам. Цитата:
Когда вы обрываете конец связи, начало тоже перестаёт существовать. Вы можете показать нам пример, где этого не происходит? В любимом вами кодесисе всё то же самое - при удалении связи оба конца отваливаются в никуда. Связь перестаёт существовать - это логично, вы её удалили. Цитата:
Ровно то же самое было и с навигацией по проекту. Люди просили "как в автокаде" и почти бесполезно было убеждать, что это тупиковый путь, доставляющий одни неудобства. В результате мы нашли решение и сделали окно "навигатор". Все признают, что это более удобнее решение. Негатив у вас от факта влезания в бета-тестирование. Да, мы вас забыли предупредить или предупредили недостаточно чётко. Этот промах мы понимаем. Выше вам правильно написали, что начни вы с любого другого контроллера, негатива бы не было. Цитата:
Так и техподдержка. Мы стараемся свести действия пользователя к минимуму. Чтобы вместо 20 ненужных действий он делал 1-2 нужных. Даже вы сами, как я помню, "любите" неправильно проанализировать свою задачу и заняться всякой ненужной для себя фигнёй и изобретательством велосипедов. И вас приходилось подталкивать в нужную сторону. Для этого мы выполняем анализ задачи и оборудования. Пытаемся предложить наилучшее решение исходя из нашего опыта и нашего знания своего оборудования. Пререкания обычно начинаются в ситуации, когда пользователь, как ребёнок, тянет на себя скатерть с горячим чайником и всячески орёт "мама и папа плохие" на попытки помешать этому. Цитата:
Лично я на форуме Овена задавал вопросы в скрытой форме. Да, я писал, что использую их ПЛК, но по факту работал на АВВ. И на мои вопросы, кстати, внятного ответа никто не дал, только то, что я сам отмёл ещё на раннем этапе. Думаю, я не один такой. Ну и последнее. У нас в ТП бывали люди, которые жаловались, что не смогли получить ответы от ТП и форума Овена или МЗТА или других и спрашивали нашего мнения по своим проблемам. Часто удаётся помочь. И я не скажу, что это какие-то запредельно сложные вопросы. Странно, что восхваляемая вами ТП Овена и их форум с этими вопросами не справляется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 18:09 |
||||||