Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 02.08.2019, 12:21   #1
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию FMR1010 и NTC1.8 kOm

Добрый день.
Объект котельная. SMH4 и модули FMR. Датчики температуры schneider NTC 1.8 кОм (SPT120-70).
Модуль FMR1010 с помощью конфигуратора задал тип датчика NTC 1.8 кОм.
При температуре теплоносителя 15-25 градусов показания датчика считываются.
Запустили котлы температура начала расти. Показания датчика ушли в недопустимый диапазон (конфигуратор FMR показывает -50 градусов).
Замерил сопротивление на датчике при температуре ~+65...+70 градусов составляло примерно 400 Ом.
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать этот тип датчика на FMR?
Может ли модуль FMR передавать не апроксимированные данные, а реальные значения сопротивления, для расчета значений в SMH4?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 15:02   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 и NTC1.8 kOm

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Объект котельная. SMH4 и модули FMR. Датчики температуры schneider NTC 1.8 кОм (SPT120-70).
Модуль FMR1010 с помощью конфигуратора задал тип датчика NTC 1.8 кОм.
При температуре теплоносителя 15-25 градусов показания датчика считываются.
Запустили котлы температура начала расти. Показания датчика ушли в недопустимый диапазон (конфигуратор FMR показывает -50 градусов).
Замерил сопротивление на датчике при температуре ~+65...+70 градусов составляло примерно 400 Ом.
Подскажите пожалуйста как сконфигурировать этот тип датчика на FMR?
Может ли модуль FMR передавать не апроксимированные данные, а реальные значения сопротивления, для расчета значений в SMH4?
Попробуйте обновить фмр актуальным конфигуратором https://segnetics.com/fmr. Сейчас испытал входа в конфигурации NTC 1,8К, значение -50 появляется при значениях меньше 60 ОМ.

Сырое(непреобразованное) значение вы можете взять в переменных RAW.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 15:55   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR1010 и NTC1.8 kOm

Спасибо, попробую обновить конфигуратор.
И все таки может ли FMR передавать на SMH4 значения Ain без обработки?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 17:08   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 и NTC1.8 kOm

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую обновить конфигуратор.
И все таки может ли FMR передавать на SMH4 значения Ain без обработки?
Цитата:
Сырое(непреобразованное) значение вы можете взять в переменных RAW.
Т.е. AIN0(RAW), AIN1(RAW)...
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 17:11   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR1010 и NTC1.8 kOm

Спасибо !
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 17:21   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1010 и NTC1.8 kOm

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Спасибо !
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024