|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.06.2019, 12:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проверьте подключения плиз
Правильно ли подключены катушки реле 29-32 ?
|
04.06.2019, 12:19 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
В текущей схеме вообще всё равно как подключать катушки, выключатель SA15 устраивает КЗ блоку питания в положении Auto и отключает катушки реле от контроллера в положении Run.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2019, 12:27 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
я не про это
там -24В обьединен с гнд обоих контроллеров есть разница между обьединением + и - для данных входов выходов? переключатель включает в одном из двух контактов токо 1 там кз нету |
04.06.2019, 12:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
Цитата:
Да я всё понимаю, что подразумевается, но кто ж так схемы-то рисует) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2019, 13:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
а как правильно нарисовать?
там еще табличка обычно дорисовывается что с чем в каком режиме включается Это проектировщики у нас так рисуют ) |
04.06.2019, 13:22 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2019, 13:38 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 204
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
Спасибо!
|
04.06.2019, 22:20 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Проверьте подключения плиз
вот для такого "ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ 2НО (арт. XB7ND33)" рисовал сам.
__________________ Саня |