swegon gold (решено)
всем привет!
парни, а нет ли среди вас человека, кто вскрывал протокол связи меж пч голда и его материнкой? голд старый, серия С. судя по намёкам обмен идёт по модбасу, но 100% уверенности нет. хотелось поставить сторонний пч и сделать шлюз. мать не видя пч падает в аварию, готов обсудить гонорар. |
24.10.2018, 21:00 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
__________________ Саня |
24.10.2018, 22:23 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Модбас там однозначно. Вот описалово всех регистров
|
25.10.2018, 00:45 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
__________________ Саня |
25.10.2018, 06:03 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
но это, насколько я понимаю, касается только материнки, или вы считаете что мать с пч общается по тем же адресам/регистрам? |
25.10.2018, 07:54 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
25.10.2018, 09:25 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
25.10.2018, 09:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
1. Протокол 2. Можно ли что-то вообще сделать. По идее вентиляторы на голдах имели каждый свой адрес. Если переставить местами приток и вытяжку то контроллер все равно в вентиляторе притока видел приток. Соответсвтенно формат запроса на все порты одинаков, но различен формат ответа. Имея ответ хотя бы от одного вентилятора уже можно ставить эксперименты с эмуляцией. |
25.10.2018, 09:43 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
31.10.2018, 12:27 | #10 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Была такая же проблема на установках, частотники сначала рамонтировали (родной стоит безумных денег), хватало где-то на год работы. В итоге не стали заморачиваться на анализе протокола - много времени, поменяли контроллер и частотники.
|
31.10.2018, 17:22 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Добавлено через 1 минуту |
31.10.2018, 18:35 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
04.12.2018, 08:51 | #14 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Частотник на Gold стоит от 100000 руб/штука, силовая часть выполнена на IGBT (+ чипы к нему) фирмы Infineon Technologies, вроде как это подразделение Сименса. У них интересные, но на мой взгляд, не совсем жизнеспособные разработки... Я в своё время мучался с их Dial-up модемами... мёрли как мухи на наших линиях...
Голдовцы предлагают менять вместе с частотником ещё и движок... по моему иначе тут нельзя... Вот тут какая петрушка... Частотник никакой... фильтра на выходе нет вообще... и чтоб не фонил - он и стоит на движке (вибростойкое исполнение). Отсутствие фильтра убивает обмотки. Мало того нет защиты от замыкания на землю... т.е. по силовой части, по входу, стоят сетевые фильтры, диодный мост, кондёр(ы, 6шт), далее по плюсу кондера стоит IGBT, а по минусу кондёра стоят на каждую фазу по низкоомному резистору к которому подключены "нижние транзисторы" IGBT, мотор напрямую подключен к IGBT. Если КЗ обмотки на землю - выгорает всё в хлам, если были сверхтоки без КЗ на землю - выгорает IGBT (+ чипы). Есть умельцы, которые это ремонтируют, но возникает вопрос как давать гарантию. По протоколу - снимал лог... но я не профи в модбасе... но по моему адреса не те, что в файле (выше в теме)... В логе общение идёт с момента включения питания... |
04.12.2018, 09:43 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
В общем встал вопрос: "Как жЫть дальше ?"...
У кого какие мысли ? Можно в личку... |
07.12.2018, 11:55 | #16 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
У компании WEG есть "Техническое руководство" под названием
"Асинхронные электродвигатели управляемые от преобразователя частоты". Можно скачать по данной ссылке: https://yadi.sk/i/_gaSbNWnwmW4wA Кстати у моего Голда движки именно WEG. Ниже прикладываю интересные картинки с этого руководства. |
07.12.2018, 12:04 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2018, 14:31 | #18 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Пожалуста.
Установка была реально не плоха и проработала 10 лет вообще без проблем и даже без капремонта движков (по идее через 20000 часов наработки надо уже начинать что-то делать.. хотя бы подшипники заменить... )... |
07.12.2018, 15:05 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.12.2018, 07:02 | #20 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Я в субботу ковырялся, изучая шину Голда и никчему хорошему не пришёл, хоть там и модбас... При инициализации частотника инфо считывается с 256 регистров, записывается в 144 регистра, и далее в работе чтение из 72 регистров, а запись в два... и без описания всё это - геморрой... Можно попытаться поставить пиксель и подключить родные частотники, но намного проще поставить Данфоссы FC51, а родные выложить на аукцион... |
10.12.2018, 08:57 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
10.12.2018, 09:40 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
10.12.2018, 09:44 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
10.12.2018, 10:16 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Я воспринимаю это как знак, что свегоновский софт либо менее стабилен, либо более труднопонимаем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.12.2018, 10:25 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Это как если бы человек купил мерседес, не разобрался с его магнитолой и "вкорячил" туда магнитолу за 1000 рублей из ближайшего магазина... понимаю, если магнитола умерла а новая стоит тыщ 100 то это еще может быть оправдано... |
10.12.2018, 12:57 | #26 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Танцы с бубном начинаются когда не работает JAVA... на голд выходит, но окна, где должна информация отображаться - пустые... 10 лет назад все получалось... а сейчас попробовал зайти и что-то увидеть, а не получается... Частотник за 100000руб покупать...честно говоря не понимаю... но хозяим - барин... |
10.12.2018, 13:07 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
А неработающий ВЭБ это естественно... поэтому многие отказываются от "чистых" вэб решений заменяя их своей программой для конечного пользователя... Браузер обновился и ничего не работает... |
10.12.2018, 13:54 | #28 |
Новичок
Регистрация: Dec 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
Честно говоря железо Голда устарело... и я бы даже замахнулся на TRIM5, значительно интересней всё будет выглядеть... старый родной пульт достаточно страшненький... TRIM5 там будет выглядеть просто огонь.. |
11.12.2018, 08:51 | #29 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
|
11.12.2018, 20:22 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: swegon gold
чего у голда не отнять так это дуракоустойчивости. вот, не далее как сегодня, смесительный узел собран через анус, трехходовой поставлен задом на перед на обратку заместо подачи, насос подключен к NO контактам на плате ЦПУ. т.е. напруги на нем никогда не было. т.е. вообще никогда. и так с 12го или 13го года. т.е. уже пять-шесть зим подряд. ну да, не работало толком, ну да, аварии. ну да косяк - но ни один из четырех теплообменников не разморожен. берем программу конструктора, любой контроллер, ставим аналогичным раком, смотрим на теплообменник и вангуем, разморозит или нет? |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Аналоговый выход на управление ТТР (решено) | starmos | Вопросы о Pixel | 12 | 25.04.2020 17:03 |
Добавление строк в меню (решено) | _vit_ | SMLogix | 6 | 20.02.2020 14:47 |
Работа в ограниченной учётной записи Win10 (решено) | Login | SMLogix | 4 | 19.05.2017 10:27 |
На дисплее нет изображения (решено) | АндрейД | Вопросы о Pixel | 2 | 26.11.2016 01:43 |
Запуск рекуператора со 100% (решено) | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 21.11.2016 12:42 |