Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Настройка сети для подключения контролера к компьютеру по кабелю Ethernet . [Решение]

Вне зависимости от вашей ОС для подключения на прямую кабелем Ethernet необходимо сделать следующее .

1) Заходим в "Сеть и Интернет" и находим "Настройки параметров адаптера"

2) Определяем какая из сетей наша путем отстегивания кабеля (Сеть будет недоступна при отстегнутом кабеле)

3) Правой кнопкой по интересующей нас сети -> Свойства -> Ipv4

4) Настраиваем Ip . У меня 192.168.0.1 был занят . Исходя из этого можно настроить на компьютере так :

(Свободное значение от 0-255).(Свободное значение от 0-255).0.1

А на контролере такой же Ip , только последняя цифра на 1 больше .

У меня получилось 193.168.0.1 на компьютере и 193.168.0.2 на контролере .

5) Таким образом в нашей сети появилось 2 устройства . Идем в SMLogix .

Устройства->Контролер->Свойства->Настройка свзяи->Поиск и диагностика

Далее в том же окне .

Сетевые интерфейсы->LAN2

Тут вбиваем Ip адрес который указали в контролере .
У меня получилось так : Ip 193.168.0.2
Маска 255.255.255.0

Последний раз редактировалось Otto Dietrich, 29.04.2018 в 13:40
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 23:27   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка сети для подключения контролера к компьютеру по кабелю Ethernet . [Р

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Вне зависимости от вашей ОС для подключения на прямую кабелем Ethernet необходимо сделать следующее..
Азбучные истины видимо неподвластны обергруппенфюреру СС
Но члены НСДАП все же должны придерживаться рекомендованных диапазонов для частных сетей и не лепить для локалок всякую хрень.

10.0.0.0—10.255.255.255;
172.16.0.0—172.31.255.255;
192.168.0.0—192.168.255.255.

Хотя использованный Вами диапазон IP пока и значится в Халле (Вестфалия) у провайдера August Storck KG, что само по себе очень патриотично.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 08:27   #3
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка сети для подключения контролера к компьютеру по кабелю Ethernet . [Р

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Азбучные истины видимо неподвластны обергруппенфюреру СС

Спасибо , вам и этому форуму , что помогаете с сетями , может и я когда - нибудь чем-нибудь тут буду помогать .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024