Цитата:
Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
Создаю проект в SMConstructor (HVAC). Выбираю дискретный кран, два датчика (приток и обратка). Выбираю «Выключатель Пуск/Стоп». Лампа «Авария», лампа «Работа». Сохраняю проект. Запускаю проект в SMLogix. Жму «Запустить проект и подключиться для отладки.
1. Переключатель на контроллере перевожу в положение «Пуск». На выходе макроса «Флтр-Пуск-Стоп появляется ноль. Этот ноль приходит в макрос «Режимы v1.07БТ).
2. Здесь на входе логики ОР in0 у меня тоже нолик. Но на входе in1 постоянно висит единица ( вход Пуск/Стоп (F2). Здесь удалил связь от входа "вход Пуск/Стоп (F2)" до входа в логику "ОР in1". Всё заработало.
Я этот контроллер сейчас монтирую на участке. Завтра ещё на другом попробую. Тогда отпишусь.
Не повторяется.

Я ничего нигде не удалял, как это и подразумевается идеологией Конструктора, что проект должен быть рабочим "из коробки".

Если вы что-то редактируете, то вполне логично, что вы обязаны следить за собой и сделанными в проекте изменениями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:14   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Смог повторить на компьютере коллеги. У него почему-то создаётся ненужный макрос Пуск/Стоп. Его быть не должно.

При его удалении, тем не менее, всё работает хорошо. Скорее всего вы загружали в отладку и после удаления связи проект "вспомнил", что последний раз там была единичка.

Будем разбираться с Конструктором.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 15:56   #33
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смог повторить на компьютере коллеги. У него почему-то создаётся ненужный макрос Пуск/Стоп. Его быть не должно.

При его удалении, тем не менее, всё работает хорошо. Скорее всего вы загружали в отладку и после удаления связи проект "вспомнил", что последний раз там была единичка.

Будем разбираться с Конструктором.
Спасибо. А я сейчас на другом контроллере пробую. То же самое. Проблема не ушла. Спасибо, что предупредили. Вы тогда оповестите, когда причину найдёте. Я на работающем (уже запустил в работу) исправлю.
По поводу Тобр.min.
Этот параметр не меняется. Он всегда постоянный, что при -1 на улице, что при -30. Вот я и высказал Вам свои пожелания привязать этот параметр к уличной температуре. К примеру, что бы при -1 на улице Тобр.min=15, а при -30 на улице Тобр.min=20. Т.Е сделать график по двум точкам. Так же, как у Вас сделано с температурой прогрева. По желанию я могу поставить птичку "использовать график прогрева".


__________________
Спасибо
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 16:00   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Цитата:
Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
По поводу Тобр.min.
Этот параметр не меняется. Он всегда постоянный, что при -1 на улице, что при -30. Вот я и высказал Вам свои пожелания привязать этот параметр к уличной температуре.
Зачем? В идеально подобранном противоточном калорифере рабочая точка температуры обратки практически не зависит от наружной температуры.

А в переразмеренном даже снижается с понижением температуры на улице.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 16:31   #35
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зачем? В идеально подобранном противоточном калорифере рабочая точка температуры обратки практически не зависит от наружной температуры.
Правильно, это в идеально подобранном. У нас старые приточки вообще изначально были без автоматики. Котельная на угле работала. Сантехники байпасами температуру притока регулировали. Производство было небольшое. На приточках вообще не было циркуляционных насосов. Это сейчас ого-го. Котельная газовая, газопоршневая станция. На территории около 60 штук приточек. Изменилась вся схема теплоснабжения. Добавились сетевые насосы. Естественно теперь начали переделывать всю автоматику приточек. А калориферы то остались старые.....


__________________
Спасибо
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 19:13   #36
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Цитата:
Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
А калориферы то остались старые.....
И что? Объясните как специалист специалисту, чем обосновано ваше желание, кроме как "боюсь, ребята"?

Я же пока наоборот, вижу только одни проблемы, которые вызовут перегрев подаваемого в помещения воздуха.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 13:37   #37
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Добрый день.
Я не спорю. Это изменение нельзя отнести к нужным. Здесь я с Вами согласен. Это было, как пожелание. У нас на Минитермах Тобр. тоже константа. Всё прекрасно работает. Но если бы был график, хуже не стало.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И что? Объясните как специалист специалисту, чем обосновано ваше желание, кроме как "боюсь, ребята"?
Ну, это громко сказано. Просто дополнительная защита.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я же пока наоборот, вижу только одни проблемы, которые вызовут перегрев подаваемого в помещения воздуха.
Каким образом?
У меня на котельной стоит Скада. Всё, как работают приточки, я вижу на графиках. И естественно, буду задавать параметры в контроллере ниже, чем рисует Скада.
И Вы не правы, когда говорите, что рабочая точка температуры обратки практически не зависит от наружной температуры. Зависет… И на графиках я это отлично вижу.
Конечно, если Вы используете «идеально» подобранные калориферы и «идеальный» теплоноситель...... Извините, этим я похвастать не могу.

А вот по поводу того, что в основной прошивке Вы не используете дискретный вход для защиты насоса калорифера-это минус. Лучше бы убрали фильтр притока, а поставили «защиту насоса».


__________________
Спасибо

Последний раз редактировалось mkv, 10.04.2018 в 14:02
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 13:42   #38
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Так есть же защита насоса!



А по пожеланию: если у вас есть пожелание - так реализуйте его. У вас же в руках инструмент разработчика. Добавляете макрос аппроксимации по двум точкам, добавляете меню и получаете ваш желаемый график.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 14:00   #39
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Так есть же защита насоса!



А по пожеланию: если у вас есть пожелание - так реализуйте его. У вас же в руках инструмент разработчика. Добавляете макрос аппроксимации по двум точкам, добавляете меню и получаете ваш желаемый график.
Здесь всё нормально. Естественно я эту функцию использую. Я имел ввиду изначальную прошивку, с которой приходит контроллер. Ведь это очень важная функция. Она должна использоваться "по умолчанию".


__________________
Спасибо
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 14:28   #40
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Изначальная прошивка вообще едва ли предназначена для использования. Скорее, для какого-нибудь демо-стенда. Для всего остального есть конструктор.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 18:38   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Цитата:
Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
У меня на котельной стоит Скада. Всё, как работают приточки, я вижу на графиках. И естественно, буду задавать параметры в контроллере ниже, чем рисует Скада.
И в чём тогда будет смысл, если тренды всегда выше?

Если вода пойдёт холоднее, это и по каналу видно и клапан распахнётся. А если воды "вдруг" не станет, то датчики температуры об этом узнают последними. Через десятки секунд.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2018, 16:31   #42
mkv
Member
 
Регистрация: Jan 2018
Сообщения: 38
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопросы начинающего.

Спасибо. Проблема с пуском ушла!!!


__________________
Спасибо
mkv вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024