|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.10.2016, 22:39 | #1 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
TRIM - проблемные места
Была поставлена задача разработки автоматизации мобильного ЦОД. Но как водится бюджет проекта был ограничен. Именно по этой причине выбор пал на данную панель для отображения графической информации и управления. Прочитав мат часть по данному устройству сложилось впечатление что функционал вполне покрывает поставленные в ТЗ задачи, ну разве что относительно малый экран вызывал сомнения.
Однако при разработке прошивки, а она сводилась по сути к опросу модбас переменных как мастер устройство и выводу всех параметров на нескольких экранах ПЛК, я столкнулся с МНОЖЕСТВОМ проблем. 1. Отсутствие возможности вывода анимации как таковой.(загрузка кучи фото с постепенно изменяющимся ракурсом объекта с привязкой величины шага в неудобных тиках я таковой не считаю) даже в самых примитивных панелях есть предустановленные макросы основных элементов мнемосхемы двигатель трубопровод и прочее здесь таковых нет. 2. Бессмысленно выводить на экран изображение формата пнг. - если это не стационарное изображение. Т.к. если вывести на экран картинку пнг. например по управлению видимостью то после сброса команды вывода она так и останется на экране. 3. Нет вертикального текста. Приходилось извращаться с созданием картинки с текстом. и если необходимо заменить текст - необходимо создавать картинку вновь. 4. Понимаю это связано со спецификой циклов контроллера, но стандартный журнал событий при включении контроллера формируя активные события при их большом количестве, в моем случае в районе ста, сдвигает время появления данных событий. Иными словами если верить контроллеру сотое событие произошло спустя примерно 10 секунд после первого. Ну это мелочи. 5. Судя по файлу справки передачу протокола модбас по tcp контроллер поддеживает только по 502 порту. 6.Пропадание и появление большей части элементов стандартного экрана настроек при условии что настройки/уставки(двунаправленные переменные) кто то менял в данный момент с другого устройства например ВУ. 7. И это самое отвратительное-постоянное нежелание проекта залиться в контроллер полностью начиная с момента появления экранов в количестве набравшем критическую массу. По итогу заливки прошивки контроллер намертво зависает на сообщении "Идет загрузка" после чего в конце концов лоджик пишет что не удалось залить по причине разъединения. С данной проблемой супорт посоветовал вырубить все антивирусы и стены коих никогда и небыло. Однако это ощутимых результатов не дало. Проверил заливку программы с помощью 5-и различных устройств пк/ноут с разной ОС и отсутствующими антивирусами. На некоторых заливка не проходила вовсе на других это была лютая лотерея иногда прошивался иногда нет, иногда прошивался -работал несколько часов и выдавал ошибку едра кернел. Один лишь стационарный комп справлялся с прошивкой более или менее корректно. Который пришлось на момент отладки перетаскивать в ЦОД. Со страхом жду замечаний заказчика если они будут по панели - придется ехать исправлять с пк вместо ноута.... параметры пк и ноутов не ниже -i5 2.2, ОЗУ-4гб -куда больше не знаю. у того же винтека и шнайдера и даже овна никогда не встречал подобных несовместимостей. 8. Уже молчу про обновления ядра танец с бубном и поиск уникального юсб шнурка способного прошить плк. это вообще финиш. Вобщем данный контроллер вызвал и хорошие эмоции - цена, простота освоения, стильный молодежный вид, ОЧЕНЬ хороший экран, отклик сенсора, удобство создания экранов. Но в плане среды разработки а точнее ее подводных камней это, это уныние. |
06.10.2016, 11:01 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Благодарю за такой подробный отчёт. Только по таким и подобным комментариям мы сможем сделать продукт лучше. Особенно шестой пункт интересным образом освещает одну из самых актуальных проблем. Я протестирую это дело.
Что же касается обновлений ядра: Лично я, за последние два месяца, обновил ядро... ну не знаю, минимум сотню раз, и на разных тримах, что настенных разных модификаций, что на нескольких щитовых. Да, иногда проблемы возникали, но один и тот же нормальный (проверенный) усб кабель решает вопрос. Как сотрудник техподдержки, я могу пояснить, почему рекомендуется пробовать другой кабель и/или другой компьютер. Причина в том, что мы не можем знать, кто задаёт вопрос и какой у него кабель. Тем более, что настроено на компьютере. И часто бывает так, что у людей именно с кабелем или виндой проблемы. Ну и могу сказать, что по расширению функционала трима именно как панели оператора - сейчас ведётся интенсивная работа. Не могу даже предположить, когда будет выложен в широкий доступ результат этой работы. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.10.2016, 11:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Адрес: NN
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Из архиважного:
1. Изменение цвета - при изменение значения 2. Делитель для перменных в модбас мастере |
06.10.2016, 16:38 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
2. Вроде работает управление видимостью. Убираю "1" со входа "Видимость", картинка исчезает.
6. Исправлено в SMLogix 3.27.0449 7. Пришлите, пожалуйста, проект с критической массой экранов на почту техподдержки. __________________ Инженер "Сегнетикс" |
07.10.2016, 11:15 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Подтверждаю. Проблема 6 не повторяется на 27.449!
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.10.2016, 17:59 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Аналогично!
Версия 3.27.0450 пункт 6 - не исправила! п.1 - так же напрягает п.7 - Аналогично! Бесит повисание. Решается отключением от сети и заново включение через 5-10 секунд. Хорошо, что проект будет загружен и функционален! |
13.10.2016, 09:42 | #7 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Прошу прощения за прошлый отзыв по поводу пункта 6!
Я не полностью прочитал текст данного пункта и моя ошибка аналогичная, но не связанная с сторонним взаимодействием, но ошибка заключалась вот в чем: У меня в меню настроек сверху наложено диалоговое окно, которое появляется при нажатии одной из кнопок сверху, которое в свою очередь спрашивает разрешение на сохранение! Так вот, когда нажимаешь на кнопку, чтобы вызвать окно, то экран становится черным, пока не докаснешься и после нажатия OK или Отмена, тоже самое, становится черный экран! Не критично, но всё же не приятно! |
13.10.2016, 10:34 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Не слишком понятно описано. Нагляднее всего, в таких случаях - видео короткое, хоть даже на мобильник. лишь бы было видно, куда нажимаете и что происходит.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.10.2016, 12:11 | #10 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
19.10.2016, 12:57 | #11 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Отправил в личку
|
20.10.2016, 16:58 | #12 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Еще есть повисание при заливке проекта, последнее время она стала постоянна. Прикладываю лог из лоджика. Не очень критично, т.к. проект сам будет загружен 100%, а вот дальнейшая отладка не происходит. и контроллер висит!
SMLogix.rar Так же уже 2 раза слетал контроллер с ошибкой kernel. |
20.10.2016, 17:01 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
При загрузке проекта - обязательно надо проверять, какая модификация трима выбрана в настройках контроллера.
А ошибку Kernel мы поймать, до сих пор, не можем. Поймать - это значит, найти такой алгоритм действий, который приводит к этой ошибке с большой вероятностью. Как только поймаем - она будет побеждена, я уверен. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.10.2016, 23:40 | #14 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Если имелось в виду модификация контроллера в лоджике, то стоит так, какой он и есть на самом деле.
|
18.12.2016, 17:02 | #15 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Интересно, когда-нибудь исправят проблему с заливанием больших проектов? А именно этот вопрос уже поднимался ранее. Проблемма состоит в том, что при загрузке большого проекта трим повисает на словах загрузка проекта, хотя в лоджике появилась надпись подключение для отладки. Лечится перезапуском трима. При этом заметил, что если вырубить почти сразу после смены надписи в лоджике, то проект загрузится не полностью. При включении трима половину картинок будет отсутствовать или вообще кернел ерор. Такое чувство, что проект просто не успевает загрузиться, а лоджик уже выполняет следующую команду.
|
19.12.2016, 10:53 | #16 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Этот вопрос поднимается достаточно часто, чтобы им занялись. Причины уже известны. Так что, надеюсь, в скором времени разработчики доберутся до решения этой проблемы.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
26.12.2016, 21:43 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Как дополнение.
Не нашел регистра - управление подстветкой экрана. Думал, это стандартная для HMI опция. Например в рабочее время экран подсвечивается, чтобы оперативный персонал видел показания, а в не рабочее - нет или по нажатию. А вот тут в Trim нет, оказывается такого. Будет либо гореть всегда либо как экран монитора на компе - если не нажимаешь (не играешь в игрушку) то экран погаснет.. Или мне не по глазам? Вроде в офисе тоже говорили, что нет такого.. |
27.12.2016, 11:02 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Извините, не совсем понял вашего посыла в данном сообщении.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.12.2016, 11:23 | #19 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 27.12.2016 в 14:31 |
|
27.12.2016, 17:28 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
а программой на С?
|
27.12.2016, 17:38 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Слишком сложный вопрос. По идее нет ничего невозможного в мире программистов низкого уровня. Но никаких специальных штатных способов нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.01.2017, 16:58 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Ну может быть у вас подсветка экрана включается тупо при наличии питания, и с микроконтроллера не управляется?
|
07.01.2017, 00:25 | #23 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Цитата:
Цитата:
|
||
08.01.2017, 16:28 | #24 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Кроме того, есть уставка времени - сколько держать подсветку до отключения с момента последнего обращения. Так что точно управляется.
|
09.01.2017, 08:38 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
По-видимому сырой продукт - не стоит связываться пока. Жаль, недорого. Но хочется отметить, что проблемы с компьютерами и операционными системами характерны похоже только для продукции Segnetics. Во всех остальных случаях в моей практике я как-то с этим не сталкивался. Теперь оказывается добавился селективный подбор кабеля? Может вам уже что-то пора "в консерватории поменять"?
|
09.01.2017, 10:44 | #26 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Смотря какие контроллеры вы использовали в своей практике. Проблемы разного рода я выявлял у всех производителей, которыми пользовался во время работы наладчиком.
А про кабель - это вы о чём? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
09.01.2017, 11:41 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Цитата:
Вас ожидает очень и очень много открытий. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.01.2017, 13:30 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 742
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Цитата:
Что касается кабеля - выше в сообщениях есть упоминания, что панель работает не со всеми. Может класть в комплект тот с которым ТОЧНО работает? |
|
09.01.2017, 13:37 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Мне кажется лучше продавать отдельно кабель с которым точно работает.
|
09.01.2017, 13:38 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 172
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: TRIM - проблемные места.
Цитата:
Может быть вы и правы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|