Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.06.2015, 13:00   #1
vergin
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Рекуператор с ШИМ

Доброго времени. У меня вот какой вопрос. Есть приточная установка с роторным рекуператором-но без регулятора оборотов 0-10в. Управление-прямой пуск. Кто нибудь средствами сегнетикса реализовывал управление ШИМ или просто пуск-стоп по гистерезису? заранее благодарен за любую помощь!
vergin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 13:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 664 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор с ШИМ

Цитата:
Сообщение от vergin Посмотреть сообщение
Доброго времени. У меня вот какой вопрос. Есть приточная установка с роторным рекуператором-но без регулятора оборотов 0-10в. Управление-прямой пуск. Кто нибудь средствами сегнетикса реализовывал управление ШИМ или просто пуск-стоп по гистерезису? заранее благодарен за любую помощь!
ШИМом вы просто убьёте двигатель рекуператора.

Пуск/стоп по гистерезису реализуется двумя компараторами. Но смысла в нём особого нет, т.к. в максимальные холода ваш рекуператор вместо того, чтобы выдавать максимальный КПД будет стоять в разморозке.

Ставьте частотник. Его стоимость окупится уже через пару дней крещенских морозов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024