|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.08.2014, 08:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
На объекте стоит контроллер С2010С-1ХХХ, заказчик хочет реализовать процес осушения, для которого необходим датчик влажности. Какие могут быть варианты реализации даной задачи?
|
08.08.2014, 11:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
Как вам такой вариант? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.08.2014, 15:36 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
|
08.08.2014, 16:08 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
На один из входов (AIN4 или AIN5) повесьте резистивный делитель 4:1 и получите нужный вам результат. В верхнее плечо рекомендую поставить резистор 100k, тогда получите стандартный вход 0..10В.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2014, 16:52 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
PS. я думал, что при этой конфигурации, контроллер имеет всего 4-ре аналоговых входа для резистивных датчиков.... |
|
08.08.2014, 16:57 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Делитель напряжения.
R1 рекомендую 100k, при этом получаете U2 как раз равным стандартным принятым у нас. Так и есть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2014, 17:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
[QUOTE=Arsie;21037]Делитель напряжения.
R1 рекомендую 100k, при этом получаете U2 как раз равным стандартным принятым у нас. А R2? |
08.08.2014, 17:09 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2014, 17:23 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
|
08.08.2014, 17:36 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
100 поделить на 3.
Чтобы что-то сделать чуть лучше, чем "плохо", требуется хоть чуть-чуть разобраться в вопросе... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2014, 17:57 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
Спасибо большое за помощь! Есть еще один небольшой вопросик. Програмка нехочет почемуто включать, ни ККБ ни калорифер, можете глянуть? вот Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2014 в 18:30 |
|
08.08.2014, 18:30 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
Помогу вам. В нём говорится о том, что ответ на вопрос всегда требует вводных данных. "Програмка нехочет почемуто включать" - это не вводные данные. Это ничто. Полный ноль. Пожалуйста, постарайтесь задать вопрос так, чтобы на него была возможность ответить. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.08.2014, 18:49 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
при этом на улиле 28 С, в помещении 25 С, в вытяжном канале 26 С, режим лето, аварий нет. По логике должен включиться ККБ, но по факту не включается (ПЛК не формирует сигнал на включение) по истечении 20 мин и более... Такая же ситуация наблюдается если поменять уставку на 30 С, должен подать сигнал на ЕК, но не делает это... Все уставки проверил и настроил в соответствии с документом "описание уставок" - который есть в папке "Документация" - SMConstructor... |
|
08.08.2014, 19:12 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.08.2014, 19:22 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Цитата:
ККБ только летом ЕК только зимой Рециркуляция всегда Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2014 в 19:51 |
|
08.08.2014, 19:52 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Летний режим работы или зимний?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.08.2014, 20:04 | #17 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
|
11.08.2014, 13:04 | #18 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Помогите пожалуйста решить проблему с нагревом охлаждением
Очень нужно. Заказчик начинает рвать меня на часть До этого, та же програма работала без сбоев 2-ва года, проблема возникла при перепрошивке контроллера |
11.08.2014, 13:07 | #19 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Может как то можно вернуть контроллер до заводского состояния и снова прошить?
|
11.08.2014, 13:43 | #20 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
В летнем режиме калорифер не задействуется, т.к. вы сами явно указали так поступать:
Цитата:
Что касается ККБ, то при тесте на заводских настройках и температуре на датчике приточного воздуха равной уличной температуре, т.е. 28С охладитель включается через 51 секунду после включения приточного вентилятора. Вы перечислили датчики: Цитата:
Если принять температуру приточного воздуха за 25С, то ККБ запускается через... те же самые 51 секунду. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
11.08.2014, 13:49 | #21 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Датчик в вытяжном канале - это датчик приточного воздуха, ошибся когда писал.
Где можно взять заводские настройки? Не уверен, что сейчас на контроллере адекватные настройки, подозреваю, что в этом кроется проблема |
11.08.2014, 14:02 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
В этом документе и есть заводские настройки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2014, 14:40 | #23 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Некоторые параметры из этого документа отсутствуют в меню контроллера, они не нужны или настраиваются в макросах?
|
11.08.2014, 14:53 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Они не нужны.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2014, 17:40 | #25 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вот настройки контроллера:
Тпр авария 0 Тпр блок. 60 сек Электрокалорифер Р - 60 І - 120 Продувка 300 с Охладитель Циклов в час 10 Разность Т макс 5 Т размор 2 мин Инт размор 60 мин Жалюзи Время реакции 2 Вентилятор приточный Время реакции 60 Заонка рециркуляции Р - 10 I - 180 Макс угол 30% Компенсация уставки - авто Диапазон Р - 0 град Диапазон І - 120 град Кратность обмена 5 Как считаете где ошибка? а вот еще: Мин Т лето 10 макс Т лето 10 Мин Т зима 30 Макс зима 10 Смещение Т 120 |
11.08.2014, 17:57 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
А сами вы как считаете?
Ни разу не видел в жизни ни одной воздушной заслонки, которая может открыться за две секунды. Вы видели? У вас вентилятор реально так долго раскручивается? Даже стокиловаттные движки и то быстрее запускаются. Цитата:
Хотя нет. Вижу, что летом будет только 10С, т.к. ни больше, ни меньше нельзя, а зимой будет сюрреализм, т.к. минимально допустимая температура выше максимально допустимой. Вы действительно хотите моих комментариев? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.08.2014, 18:03 | #27 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Спасибо огромное за помощь и извените, что морочил Вам голову.
Это все моя ошибка, так как параметры не я коректировал, но поверил на слово человеку который это делал. Теперь и я вижу в чем проблема, но коментарий профессионала никогда не лишний... |
11.08.2014, 18:06 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
Летнюю минимальную температуру поставьте 10С, это единственный совет в дополнение к заводским настройкам. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.08.2014, 18:43 | #29 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключил датчик 0...10 В к контроллеру по предложеной, Вами, схеме. Но датчик некорректно работает, меньше 57% не опускается влажность, хотя на дублирующих датчиках (не подключенных к контроллеру) влажность 47% и ниже. Так же, на заводских настройках, если увеличить уставку влажности выше чем влажность на улице - не выключается електрокалорифер (нагрузка 58 %), уставка температуры, при этом 21 С, температура на улице 27 С, Т канала 20.5, Т помещения 21 С.
В чем, может быть, проблема? Во вложении проэкт и схема подключения датчика Речь идет о процессе осушения Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2014 в 11:19 |
13.08.2014, 11:21 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 156
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик влажности к С2010С-1ХХХ?
Цитата:
Должно быть так: А у вас то же самое, но горизонтально, т.е. вы делите не напряжение с датчика, а напряжение "земли". Так и вход попалить недолго) Правильно так: низ R2 к земле датчика и контроллера, верх R2 ко входу контроллера, верх R1 - к выходу датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 13.08.2014 в 15:51 |
|