|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.10.2013, 10:24 | #1 | |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Подскажите. Такая ситуация: стоит водяная установка, с рециркуляцией, и ПЧ с регулированием по температуре. Не хватало теплоносителя, открылась рециркуляция, притормазился ПЧ. Температура поползла вверх, выросла на 10 градусов больше уставки.
Вот вопрос - после достижения температуры уставки частотник будет повышать скорость вентилятора или нужно выключать установку? Просто на объекте сейчас стоит и крутит на минимуме а температура уже 40. вот что у вас в инструкции к вентилятору с регулируемыми оборотами Цитата:
|
|
14.10.2013, 11:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Набор скорости обратен снижению скорости.
Давайте разбираться в вашем случае, что и почему у вас происходит. Как долго не хватало теплоносителя и какие коэффициенты регулятора у вентиляторов? Как долго ждали повышения скорости? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2013, 12:08 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
по времени не скажу сколько не хватало тепла, но частотник крутил на минимальных оборотах. Коэффициенты не меняли.
Повышение скорости ждали пока при уставке 30 градусов в помещение не подуло 40. Потом выключили. То есть скорость увеличиваться должна? Сам просто на месте не был не смотрел. |
14.10.2013, 12:47 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Цитата:
Если смотрели одну минуту, то ответ прост: не дождались. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2013, 12:54 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Скорее всего не дождались. Программа почти без изменений. Нужен был ответ что должен набирать скорость вентилятор. Покажу переписку заказчикам, а то не доверчивые они. только вы ее не удаляйте.а то одну уже найти не могу.
|
16.10.2013, 08:02 | #6 |
Member
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Вчера протестировал систему, все работает. Человеки хотели чтобы вентилятор при нагреве теплоносителя сразу на полную мощность выходил. И не важно, что регулирование идет. Увеличил им Р(температуры) на вентиляторе до 10. Вент набрал полную мощность за час.
|
23.06.2014, 20:05 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Всем добрый день!
Установил конструктор по вентиляции. Сформировал проект. Приточный агрегат (типовой), теплоноситель-вода, управление вентилятором с помощью частотного преобразователя. Как решить управление вентилятором при снижении температуры теплоносителя ниже нормы. Может кто поделится решением? |
24.06.2014, 12:05 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Цитата:
Ваш Кэп. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.06.2014, 16:34 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Высылаю картинку. Где я ошибся?
Почта dir@energo-vent.ru |
24.06.2014, 16:38 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
"Поддержание температуры" в разделе вентиляторов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.06.2014, 10:46 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Переустановил, работает.
Задал на регулирование приточного вентилятора 30%. Температуру теплоносителя с 55 гр. снизил до 32 гр., в канале уменьшил до 14 гр. (задание -20). В течение 12 часов программа отработала снижение частоты на Прит. вентилятор до 30%. Имитацию проводил на стенде. Вопрос? Как уменьшить время выхода на режим (хотя бы для настройки на стенде)? Настройки параметров прилагаются. Спасибо. Конструктор класс!! Вложения Данные в настройках • Т пр. – 7 • Т пр, блок -0 Водяной калорифер: • Зона нечуств. – 0,5 • Т обр. мах. -110 • Т обр. прогр. – 50 • Т обр. деж. – 25 • Т обр. мин. – 15 • Т обр. авар. – 7 • Время хода - 100 • Время молч. – 50 • Время запуска - 0 Жалюзи: • Время реакции – 60 • Вентиляторы: • Р (температура) -1 • I (температура) – 300 • Время реации – 30 • Номинал приток – 85% • Коррекция датчиков – все по «0» • Гистерезис -6 Последний раз редактировалось Arsie, 27.06.2014 в 11:14 |
27.06.2014, 10:58 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Цитата:
Крутите регулятор P/I(температура) в разделе вентилятора. Поставьте 10/100. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.06.2014, 09:17 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Покрутил. Всё нормально. Про стенд: использую вместо датчиков магазины сопротивлений, исполнительные механизмы - лампы, светодиоды и т.д. - для настройки удобно.
|
30.06.2014, 11:54 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Регулировка скорости вентилятора. Не набирает скорость
Цитата:
Давайте создадим светлый мир людей, грамотно использующих технические термины. Иначе инженеры совсем перестанут друг друга понимать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|