Exclamation Не могу подключить 4-20мА к Pixel

Здравствуйте, имеется pixel 2511-02-0 и датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03.ТЭ. Подключаю +БП к +на клеммах датчиков RH и T, а - датчиков на AO0 и АО1, а -БП к общему на контроллере. В режиме отладки значение самое малое, -тысячи. Напряжение на клеммах датчика вижу мультиметром, тока не наблюдаю. Датчик возможно не исправный или я что то не так понимаю...
bajenovpetr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 15:10   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Зачем вы подключаете датчики к аналоговому ВЫХОДУ контроллера? конечно вы ничего не увидите. Нужно подключать аналоговые датчики на ВХОД контроллера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 06:03   #3
bajenovpetr
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Зачем вы подключаете датчики к аналоговому ВЫХОДУ контроллера? конечно вы ничего не увидите. Нужно подключать аналоговые датчики на ВХОД контроллера.
Извините, ошибся, естественно к AI0 и AI1 подключаю...
так же попробовал отдельный блок питания на датчик, ситуацию не изменило.
Изображения
Тип файла: png smx.png (16.1 Кбайт, 142 просмотров)
Тип файла: jpg щит_датчик.jpg (157.8 Кбайт, 137 просмотров)
bajenovpetr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 07:21   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от bajenovpetr Посмотреть сообщение
Извините, ошибся, естественно к AI0 и AI1 подключаю...
так же попробовал отдельный блок питания на датчик, ситуацию не изменило.
А ничего что у Pixel входы AI0 и AI1 только для подключения термосопротивления?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 07:28   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от bajenovpetr Посмотреть сообщение
так же попробовал отдельный блок питания на датчик, ситуацию не изменило.
1. У Пиксель 2511 аналоговые входы AI0 и AI1 рассчитаны под термометры сопротивления, то есть измеряют они сопротивление (~ до 2 кОм).
2. Датчики ДВТ02/03 имеют токовые выходы 4-20 мА.
3. Теперь ответьте на вопрос, как с помощью омметра измерить ток?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:04   #6
bajenovpetr
Новичок
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Выходит что только один аналоговый вход токовый? и не получится у меня с этого датчика снимать и температуру, и влажность...
bajenovpetr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:11   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Да, не получится.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:14   #8
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от bajenovpetr Посмотреть сообщение
Выходит что только один аналоговый вход токовый? .
Если не изменяет память, токовых входов у Пикселя2511 нет вообще. Есть 1 вход напряжения 0-10 В. Но сути проблемы это не меняет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:21   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Если не изменяет память, токовых входов у Пикселя2511 нет вообще. Есть 1 вход напряжения 0-10 В.
Он переключаемый: напряжение/ток.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 08:28   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от bajenovpetr Посмотреть сообщение
Выходит что только один аналоговый вход токовый? и не получится у меня с этого датчика снимать и температуру, и влажность...
используйте шунт на входе для РТ1000. генератор тока порта выдает ток = 1,1мА
шунт расчитывается просто..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 12:25   #11
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
шунт расчитывается просто..
Потом сделать корректировку под стандартный макрос датчиков или написать свой макрос датчиков.
Потом правильно выставить границы в стандартном макросе или опять же написать свой макрос датчиков.
Ни кого не хочу обижать, но если ТС не смог определиться в совместимости датчика и контроллера, то ему это сделать будет не просто.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 12:49   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Требуется помощь SMH2G+MC и ДВТ02

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Потом сделать корректировку под стандартный макрос датчиков или написать свой макрос датчиков.
Потом правильно выставить границы в стандартном макросе или опять же написать свой макрос датчиков.
Ни кого не хочу обижать, но если ТС не смог определиться в совместимости датчика и контроллера, то ему это сделать будет не просто.
ну, всякое бывает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024