Тема
:
Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Показать сообщение отдельно
26.09.2016, 12:19
#
9
ATS
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 743
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата
Сообщение от
Mikem
Может быть я что то не так понимаю, поправьте если я ошибаюсь.
...
Нажимая еще раз клавишу "0" я попадаю на график подачи тепловой сети, в котором по идее мне необходимо при -30 на улице прописать значение 150 градусов, но максимально возможное значение 90.
Плохо смотрели - это график ограничения для обратки.
Цитата
А в таком случае на мнемосхеме значение будет отображаться выше 99.9 градусов?
А вот тут с отображением проблемы. Цифры надо показывать реальные на индикации. К регулированию они не имеют отношения.
При желании эта часть правится средствами Лоджика.
ATS
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от ATS