По умолчанию Ответ: Функционал

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Максимум при определенных условиях.
В данных условиях больше 60 (или 63) любых TCP соединений не устанавливается.
Я провел синтетические тесты на SMH4.

Просто 1000 TCP-соединений устанавливается без проблем. В качестве доказательства прикладываю файл с состоянием соединений (в архиве netstat.zip).

При работе с штатным modbus-сервером на SMH4 наблюдаются проблемы в районе 70 входящих соединений, сделал вывод, что это особенность конкретной реализации modbus/tcp-сервера.

Если бы мне понадобилось организовать подключение 1000 master-устройств к SMH4 (что, очевидно, далеко за типовыми потребностями), то сделал бы необходимую мне реализацию modbus-сервера. Открытость платформы контроллера позволяет это сделать.