Показать сообщение отдельно
Старый 19.10.2020, 15:06   #32
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Обновление FMR Конфигуратора до 2.1.007 и обновление ПО модуля FMR проблему не решило.

Обновление SmLogix до версии 3.32.136 и обновление ПО контроллера проблему решило.

Но вот осадочек остался. Лежат значит два контроллера. Один обновленный из SmLogix 3.32.136, второй из 3.32.132. И мать вашу первый сбрасывает счетный вход в FMR-2222, а второй нет. 136 версия к слову на ftp появилась только сегодня.

P.S. Это конечно хорошо, что работает теперь все. Но на каком-то подсознательном уровне имеется желание знать - был косяк или исправили в новой версии. Мы, инженера, люди неграмотные, суеверные и везде видим теорию заговора. Поэтому хотелось бы все таки иметь какой-то список изменений по версиям что ли. Чтобы в случае чего лететь на объект в какой-нибудь далекой Тюмени и обновлять там ПО контроллера. Но это так, крик души.

Кстати инсталятор называет SmLogix 3.32.0136. А в окне "О программе" стоит 3.32.135. Но это я думаю поправят в версии 3.32.137)
devizdus вне форума   Ответить с цитированием