По умолчанию Ответ: Дребезг аналогово входа Matrix

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Используйте RAW-значение при настройке входов и макросы датчиков. Можно и преобразованное значение использовать, но тогда вам надо будет настроить макрос .