Цитата:
Сообщение от Arsie
Вы выполнили самый вероятный сценарий наводок на сенсорную панель: неэкранированная линия RS485.
В вашем случае 99.9% достаточно неэкранированный кабель заменить на экранированный и заземлить экран на PE.
Если в кабеле есть свободные жилы/пары, то чаще всего достаточно их подключить к PE, это создаст условия к стеканию накопленного заряда.
PS. Ввод данных потому и нестабилен, что в панели накапливается заряд, которому некуда стечь, вот он и стекает через ваши пальцы, вызывая попутно кучу эффектов.
|
Ну... не знаю. Все грешат на RS485... У меня, когда тримы жили своей жизнью, помехи всегда прилетали по цепи питания. Переношу импульсный блок питания 24VDC ближе к панели... И вуаля- проблем нет.