По умолчанию Ответ: Недостаточно EEPROM

Цитата:
Сообщение от Mitroff Посмотреть сообщение
Напишу, если интересно чем закончилось.
Я написал программу с нуля, используя некоторые стандартные блоки из heating("Устр - регулятор", "устр- насосная группа"), не использовал энергонезависимую память в принципе.
А как же журнал событий в Cмарте? Думаете он EEPROM не использует?
Чудес не бывает

Цитата:
Однако, после первичной загрузки программы в контроллер, SM показывал, что у меня используется 1650 EEPROM. Как в рабочей, так и в отладочном режимах. Т
Вот именно столько и получите с емкостью
журнала в 200 событий. При емкости 20-25 влезете в 200-250 EEPROM.