Цитата:
Сообщение от Arsie
Поясню, почему всегда рекомендуется применять промки. Если в катушке пускателя начнутся межвитковые замыкания или полуграмотный Васян залезет в щит с отвёрткой наперевес и перемкнёт что-то, то выгорит именно легко заменяемая промка, а не канал целиком заменяемого недешёвого модуля.
А так, технических проблем нет, конечно эти пускатели можно подключать напрямую.
PS. Надеюсь, вас не Василий зовут)) Это было не ваше имя, а просто собирательный образ)
|
предохранители нужны. а лучше клеммы со встроенными предохранителями. релюхи место жрут, греются, и вообще это сопли лишние