Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Это опечатка, поправим
|
Обратите внимание, что это еще в нескольких местах:
...Любой AIN может работать в качестве цифрового входа. Этот режим может использоваться в условиях недостаточного числа DIN в системе. В этом случае состояние входа определяется уровнем поданного напряжения...
...
...Режим DIN
Напряжение лог 0 4.2 В
Напряжение лог 1 9.1В...
...
Добавлено через 26 минут
И какие параметры проверки замыкания на землю?
Можно ли использовать в качестве коммутации механическое реле, имеющее рекомендованные минимумы по току и напряжению:
Выходы на основе механических реле
Диапазон коммутируемых напряжений: от 5/16 В
Диапазон коммутируемых токов: от 0.01 А