Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Хотя, вы меня запутали. Вот кусок переменных от одного Пиксела:
Вложение 4651

Такой же кусок и от второго. Вы уверены, что там будут значения? Как система поймёт, от какого Пиксела эти переменные? А если я поменяю имена, то, наверное, вообще там ничего не будет.
Если вам нужна карта для чтения переменных из Пикселя, то вам нужно в программе каждого Пикселя нажать Ctrl+M -> "Сохранить". Итого у вас получится два файла.

Далее в программе Трима на нужном порту (COM1/COM2/Ethernet) нажать правую кнопку мыши, выбрать "Добавить устройство", затем выбрать "На основе существующей карты" и указать первый файл.

Затем нужно ещё раз на нужном порту (COM1/COM2/Ethernet) нажать правую кнопку мыши, выбрать "Добавить устройство", затем выбрать "На основе существующей карты" и указать второй файл.

Итогом у вас будет два устройства - это те самые Пиксели. Вам остаётся только задать им разные адреса modbus (как в "устройствах", так и в самих Пикселях).

В этом случае Трим будет знать, что и откуда читать в Пикселях.