По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Проблема локализована и устранена. по какой-то причине при перетаскивании трехпроводного входа на поляну в дереве прибора он не отметился как задействованный. хотя я прошлый раз тоже повторно вытаскивал на поляну . я перевытащил его на поляну из под 0076, он в дереве пометился "крестиком" что говорит, что он задействован, и только тогда он запустился и я увидел данные. в приложенном выше проекте все эти маневры не совершались и вы можете проверить, что там не так было.