Показать сообщение отдельно
Старый 17.07.2020, 13:35   #98
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я тоже проверил и у меня ничего (по прежнему ноль)! могу подключить контроллер к вашему тестовому серверу и скажу вам пароль. можете сами посмотреть, что нужно
попробовал подключить еще один PT100 на ain 3-4 - тоже тишина. подумал может у меня все аналоговые входы сгорели, но нет, на аин 7 прекрасно чувствует себя датчик давления. все показывает и измеряет
перекопал весь склад, нашел датчик PT500 - в трехпроводном режиме все работает.
Что при этом с двухпроводным режимом пт100 у вас? Пока будет достаточно знать версии ПО из системного меню.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию