Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Сообщение от Bayk
я тоже проверил и у меня ничего (по прежнему ноль)! могу подключить контроллер к вашему тестовому серверу и скажу вам пароль. можете сами посмотреть, что нужно
попробовал подключить еще один PT100 на ain 3-4 - тоже тишина. подумал может у меня все аналоговые входы сгорели, но нет, на аин 7 прекрасно чувствует себя датчик давления. все показывает и измеряет
перекопал весь склад, нашел датчик PT500 - в трехпроводном режиме все работает.
|
Что при этом с двухпроводным режимом пт100 у вас? Пока будет достаточно знать версии ПО из системного меню.
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|