По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
к сожалению просто так это сделать невозможно, поскольку при подключении матрикса к компьютеру по USB у него каждый раз меняется IP. в итоге нужно перепробовать сотню (как минимум) айпишников для подключения устройства по FTP. ethernet модуля у меня нет
Да вроде поиск должен упростить задачу.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зайдите по ftp и полностью удалите содержимое /project. Если это возможно.
А вот совсем не стоит.
Папку sys я бы лучше не трогал.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
вот структура папки projects
если все удалить включая подпапки, контроллер запускается до стадии "нет загруженного проекта" , программа пользователя не грузится, появляется системная ошибка что-то про сеть.
Ну программа пользователя и есть файлы load_files.*, файл базы settings.sqlite и картинки в Pics. Она естественно удаляется.

Цитата:
может что-то не то удаляю, или удаляю лишнее?
Про sys выше...

Это так у всего последнего семейства.

Цитата:
повторная прошивка из такого состояния отправляет к начальному состоянию с невозможностью дозагрузиться.
С форматированием?
ATS вне форума   Ответить с цитированием