Цитата:
Сообщение от Arsie
Лампочку "Act" видели на разъёмах? Вот которая последняя мигнула, тот и последний активный.
|
Это зеленая такая? Слева от штекера? Мыргает так часто, когда обмен по сети идет, правильно?
Докладываю:
Контроллер все тот же (см. первый пост) с установленным модулем NA-18.
1. Контроллер сброшен три раза подряд на заводские настройки и отформатирован из под 3.34.0193 (который называет себя 3.34.0192)
2. Включаем LAN1 и прописываем:
IP-адрес 192.168.1.235
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
ДНС1 8.8.8.8
3. Смотрим в терминале:
Код:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8
inet addr:192.168.1.235 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:31500 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:29055 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3478189 (3.3 MiB) TX bytes:4029191 (3.8 MiB)
Interrupt:181
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1117 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1577109 (1.5 MiB) TX bytes:1577109 (1.5 MiB)
tap1 Link encap:Ethernet HWaddr f2:a4:2a:fb:31:66
inet addr:10.11.0.141 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1594 errors:0 dropped:129 overruns:0 frame:0
TX packets:1762 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:196665 (192.0 KiB) TX bytes:1850562 (1.7 MiB)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 9e:ae:06:fe:2e:1c
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Немного смущает, что LAN1 = eth2, но это как выяснили ранее - нормально.
4. Далее:
Код:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 tap1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
193.0.14.129 192.168.1.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth2
Втыкаем шнурок в LAN1, контроллер видит сеть, все хорошо.
5. Включаем LAN2 и прописываем:
IP-адрес 192.168.1.236
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.100
ДНС1 8.8.8.8
6. Смотрим в терминале:
Код:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa
inet addr:192.168.1.236 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8
inet addr:192.168.1.235 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:50584 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:46845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:5461914 (5.2 MiB) TX bytes:6908812 (6.5 MiB)
Interrupt:181
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1845 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2723434 (2.5 MiB) TX bytes:2723434 (2.5 MiB)
tap1 Link encap:Ethernet HWaddr f2:a4:2a:fb:31:66
inet addr:10.11.0.141 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2421 errors:0 dropped:240 overruns:0 frame:0
TX packets:2761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:318673 (311.2 KiB) TX bytes:3006701 (2.8 MiB)
usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 9e:ae:06:fe:2e:1c
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
7. Далее:
Код:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 192.168.1.100 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 tap1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
193.0.14.129 192.168.1.100 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth2
Хоста 192.168.1.100 в сети нет вообще. Как следствие
Код:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.235 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.235 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.235 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
8. В LAN2 никаких шнурков не вставлялось. Лампочка активности не горит
Фух... Вроде ничего не напутал.
Вопрос: Это нормальное поведение контроллера?
До этого я понял, что условно "основным" интерфейсом для контроллера является LAN1 или последний активный. Формулировка "послединй активный" для меня осталась не совсем понятой. Поправьте меня, если я не прав.
P.S. Тут вспомнился анекдот:
Разговор двух сисадминов в курилке
- У меня вчера друг сервер уронил...
- Он что хакер?
- Он МУД*К, он его со стола уронил...