Тема
:
Паровой бойлер для водяного калорифера
Показать сообщение отдельно
28.05.2021, 19:29
#
11
LordN
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
Ответ: Паровой бойлер для водяного калорифера
Цитата
Сообщение от
Пятница
Спасибо!
Понятно.
Но алгоритм для водяного калорифера все-таки отличается:
при заморозке насос не останавливается, вентиль открывается на максимум.
Как быть при заморозке? Паровой вентиль открыть или наоборот закрыть?
Датчик температуры на выходе (обратке) калорифера справится с задачей не хуже термостата. Ди и регулировать температуру в контуре буду по нему. Еще нужен датчик температуры на выходе теплообменника. При максимальной температуре (перегреве) останавливать приточку и закрывать паровой вентиль.
Мыслится применить программу из конструктора.
В летнем режиме вентиль закрыт. Насос остановлен.
Итоговая схема ниже. Обвязка по пару не показана - это сделает теплотехник.
датчики это хорошо, но защищают только термостаты.
__________________
C уважением,
LordN
LordN
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от LordN