Цитата:
Сообщение от Pushin
Кстати меня тоже давно смущал один момент в алгоритме конструктора.
Допустим обычная приточка с электронагревом и поддержанием температуры с помощью ПЧ (снижение оборотов если электро на 100%).
И такой сценарий: - Запуск установки в зиму, в канале меньше чем уставка
- Сработка термостата перегрева - электронагрев отключается
- Происходит снижение оборотов ПЧ
- И если тут сбросить аварию, то калорифер включается на 100%
Как бы всё логично, секвенсер линейный и находится на снижении оборотов ПЧ, но всё равно страшно)
Наверно тоже можно как-нибудь секвенсер перезапустить при сбросе аварии?
|
в конструкторе снижение вента работает некорректно, т.е. сам алгоритм заложен некоректный. его менять надо. вернее не так, алгоритм удовлетворительный, но только для стационарного режима работы ПВУ.
по-хорошему, надо вводить дополнительный функционал для корректной работы при отработке аварийных ситуаций и процедуры холодного старта.