Ответ: ИТП с 5 контурами на PIXEL с модулями Modbus
AI - 13 шт - датчики температуры и давления
DI - 13 шт - датчики перепада(5шт) и частотники(8шт)
AO - 13 шт - частотники(6шт) + 7 клапанов трехходовых
DO - 8 шт. - частотники (8 шт)
Система должна поддерживать давление и температуру в ГВС.
Схема в ПДФ'нике.
P.S. SM Constructor ИТП говорит , что PIXEL вообще не подходит. Если я его обману задав SMH 2G , а потом в SM Logix заменю контроллер на
PIxel , то чем мне это все грозит? мне придется переделывать все блоки интерфейса(основной экран, меню) - ведь дисплеи разные?
Последний раз редактировалось alex1671, 25.11.2014 в 15:19
|