Показать сообщение отдельно
Старый 17.11.2014, 13:47   #5
sensei
Member
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Номер события в системе аварий теплопункта

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Упс. Что-то я не верю...
Я как-то тоже.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Последовательно однократно передаются данные о вновь отсканированых макросом Обработка аварий сигналах.
В старшей тетраде номер контура: 0 - общие аварии 1-3 для контуров.
А вот 5 младших бит (остальные все нули) содержат информацию об аварии для соответствующего контура. Номера аварий (событий) да и всю логику выделения данных можно посмотреть в макросе Журнал v4.00
Собственно, получается в точности, как я и предполагал. Только, увы, тяжко было копаться в макросах scan и проверять. Использовать со SMArt'овским журналом его очень даже удобно! Вопрос решается всего-то навсего демультиплексором!