Показать сообщение отдельно
Старый 17.11.2014, 00:09   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Номер события в системе аварий теплопункта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Со СМАртовским журналом его использовать невозможно. Вообще никак.
Упс. Что-то я не верю...
Цитата:
Сообщение от sensei Посмотреть сообщение
Хорошо, тогда вне зависимости от использования со SMArt объясните структуру и порядок кодирования данных в данном сигнале.
Да там все просто.
Последовательно однократно передаются данные о вновь отсканированых макросом Обработка аварий сигналах.
В старшей тетраде номер контура: 0 - общие аварии 1-3 для контуров.
А вот 5 младших бит (остальные все нули) содержат информацию об аварии для соответствующего контура. Номера аварий (событий) да и всю логику выделения данных можно посмотреть в макросе Журнал v4.00
ATS вне форума   Ответить с цитированием