Цитата:
Сообщение от Arsie
Конечно надо, ибо при их включении интегральная составляющая будет сто лет рассасываться.
|
а блин! вот тут Вы меня убили. вот что значит правильно вопрос задать. придется мне все таки заводить состояние насосов в контроллер.
там опять проблема: если один будет в автомате, другой в ручном, то контроллер будет думать что оба в автомате и отключать тот, который в автомате по ротации.... т.е. обманывать макрос насосной группы нехорошо.
вот придется мне тогда делать макрос ставить его между макросом насосной группы и процессором, в него заводить состояния насосов (это я с промежуточных релюшек могу взять). а он уже будет выдавать процессору "нужную" циферку - код состояния насосной группы.
вот до чего доводит перфекционизм
- и перемонтаж и перезаливать контроллер.
спасибо.