По умолчанию Ответ: вопрос по приводу смесительного узла и ККБ

Цитата:
Сообщение от blackfoot Посмотреть сообщение
2 VIS
перепад на испарителе с ТРВ около 12 градусов, при +14 и ниже температура в канале падает к нулю и ниже, чем чревато понимаете?
В очередной раз вам порекомендую учиться формулировать свои мысли.
Ограничение по уличной температуре включения ККБ, ограниченное производителем, означает что нельзя включать ККБ не потому, что на испарителе в канале будет что-то "не то", а потомуу, что при низких температурах загустевает масло в компрессоре, его нельзя включать.
То, что происходит на испарителе в канале никак с этим не связано. А может у вас испаритель в замкнутом контуре полного рецикла стоит, исключительно для снятия теплоизбытков и летом, и зимой? На этот случай производитель и говорит, что ниже Хградусов пускать ККБ нельзя, или выбирайте модель, допускающую работу при низких температурах, или ставьте комплект подогрева.

Цитата:
ККБ ставится для нормирования температуры воздуха в канале при высокой на улице, когда на улице ниже 18 (СНИП для большинства помещений, ну +-1 или 2 градуса), нормировать нечего, как так...
Да елы-палы... вы когда-нибудь определитесь (улОжите у себя в голове) - вы регулируете по помещению или по каналу?
А то выше процитированное, во-первых, в очередной раз противоречит написаному ранее
Цитата:
У меня работа по датчику в помещениии.
А во-вторых содержит противоречие (непонимание?) в самом предложении - вы говорите о нормировании температуры В КАНАЛЕ, ссылаясь на нормы ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ... Опять все в куче.... Срочно грабли в руки и разгребать, разгребать, разгребать... Это добрый совет, а не глум (ну разве что совсем чуть-чуть ), иначе вы можете в результате такого понаворотить, что потом сам черт ногу сломит..


При работе по помещению о каком +-1 градусе В КАНАЛЕ может идти речь?
При таком регулировании В КАНАЛ может подаваться намного больше/меньше , чем уставка для ПОМЕЩЕНИЯ, это вам тоже не очевидно? И здесь уже могут вступать в силу ограничения Тmin и Тmax для уставки канала, но это уже совсем другая история...


Цитата:
Почему в контроллере различные меню на охладитель и ТН, если у меня обычное нереверсивное ККБ, то я и прописываю работу летом, галку для ТН не ставлю, и все, нету в меню Тоткл
Ну хотя бы потому, что,, как правило, ККБ работающие только на холод, так и так не запускаются при низких температурах на улице, потому что в этом случае нет необходимости в охлаждении, там уже греть надо. (Не рассматриваем тот, довольно редкий, случай с рециклом ) А ТН может работать и на холод и на тепло, вот тут уже стоит отследить нижний порог температуры запуска ККБ, когда он в холодное время на тепло работать должен.