Потеря связи с контроллером
Суть проблемы, есть контроллер SMH 2G, создаю проект, делаю загрузку проекта, после компиляции выводится сообщение о том что не найден контроллер(периодически). Для загрузки проекта использую преобразователь Aten UC-232A. После отключения преобразователя от ноутбука, выдается ошибка сервера SM_SERV_EXE. После этого можно открыть проект заново(без перезагрузки ПК), воткнуть шнур преобразователя в порт, в SMLogix указать COM-порт и пытаться загрузить проект вновь. Проблема не постоянная, но периодичность ее возникновения больше, чем удачных загрузок. Иногда помогает перезагрузка Windows, проблема исчезает на некоторое время. На ПК используется Windows7.
|