Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Если отвязать переменную на запись в пу, то нормально.
На этом пока и остановился, интересно явление.
ответ: растяжка.
нужен таймаут меж чтением и записью в пару сек или больше
происходит вот что
х1 - х2 - х1 - х2
и т.д.
изменил, выдержал паузу, дождался пока со слейва вернется заданное в мастере значение и только тогда выполнил и записал.
как-то так