Прошу извинить если данные проблемы были описаны в ранних постах.
Проект созданный конструктором последней версии (v1-60s2) с поддержкой Matrix.
В макросе "Клавиатура Mtx" не работает автоматический выход из "Главное меню" при отсутствии нажатий на кнопки навигации по меню.
Выявлено что не запускается счетчик обратного отсчета времени.
Используется программный метод входа в "Главное меню" (^Mtx exit), и связь от "^Mtx exit" на вход (вызов) макроса "Автовыход меню" отсутствует. Для других моделей контроллеров для этой цели используется клавиша F1 (фото и проект прилагаю).
Решение добавить связь вручную через элемент "или".
Но все таки это проект созданный конструктором, может в следующей версии можно это поправить.
проект https://cloud.mail.ru/public/1xpc/CCQUJxMZN
И второй момент.
При настройки сетевых карт из лоджика (версия 33) при настройки LAN1 в контроллер записывается настройки в LAN2 и наоборот. (видео прилагаю).