Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов
Цитата:
Сообщение от devizdus
Длительность сброса - выставили в отладочном режиме единицу на вход сброса) Да по всякому пробовали. FMR добавлен на SystemBus. Если FMR ставить как отдельное modbus устройство, подгружать карту переменных и т.д., то в этом случае сброс как раз таки работает.
|
Тогда однозначно баг.
|
|
|