Цитата:
Сообщение от starmos
О каких трендах речь и как их строить? (Мне интересно все что касается отладки).
И, кстати, есть тема на объекте, контроллер не ваш, но: при работе установки система вываливается в заморозку. При этом и подача и обратка в общем нормальные, не критично низкие скажем. Может быть такое, если просто не хватает подводимого тепла? Потому что заморозка определяется по датчику канала (термостат тоже есть, но до его срабатывания не доходит, установка отключается раньше).
Я тут уже задавал похожий вопрос, но там был ваш контроллер, срабатывал термостат при высокой обратке и выяснилось, что калорифер не был утеплен по краям и видимо подсасывал холодный воздух как раз на капилляр термостата. Но здесь не то.
|
миллион раз об этом уже говорено:
а) закрывайте щели и дыры со стороны холодного воздуха по периметру теплообменника
б) убирайте капиляр оттуда, где на него сифонит холодный воздух - проходы через панели, проходы вокруг установки и т.д. и т.п.
в) убирайте корпус самого термостата из холодных мест с дулом
г) сопли в проводах и прочем
д) сам термостат может дребезжать