Цитата:
Сообщение от zaural
С ПЧ вроде все в порядке. Проверил связав с ОВЕНом. Все читаю/пишу без проблем. Где-то я в программировании не так делаю, но ведь другие то ПЧ опрашиваются. Значит я не вижу какой-то простой мелочи (проще говоря туплю).
Проверьте настройки кадра в "проблемном" ПЧ, должны быть 8N2, т.е. 8 битов данных, отсутствие проверки чётности, два стоповых бита.