Цитата:
Сообщение от zaural
В принципе технологическую задачу решил другим путем, но вопрос хотелось прояснить. Может кто-то сталкивался с подобным?
Попробуйте ввести два "холостых" слейва с одной переменной у каждого, цикл опроса у всех слейвов должен быть идентичен, тайм-аут у "холостых" слейвов 50 мсек. Расположение слейвов на порту должно иметь строго такой порядок:

1) ПЧ1

2) Холостой 1

3) ПЧ2

4) Холостой 2

Ессно, что адреса у холостых слейвов должны быть не как у ПЧ.

Если поможет, объясню что получилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием