Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Ожидаю логи.
|
Итак, сбор логов по этому устройству несколько затянулся, все же с ним довольно сложно во многих смыслах.
В прочем, у нас есть еще несколько объектов с точно такими же проблемами. Пока их объединяет только одно - сетевой модуль NA-18.
На объектах, где сетевой модуль NA-17 таких проблем нет, а где есть NA-18 хоть изредка, но связь пропадает и не появляется пока:
-не выключить и затем включить модуль из системного меню
-не вытащить и вставить сетевой кабель в ethernet-порт
(можно заменить выключением/включением роутера, к которому подключен контроллер)
На одном из таких объектов мы обеспечили оперативное восстановление связи, так что дальнейшая диагностика и сбор логов в том числе - пойдут быстрее.
Данные по контроллеру:
Модификация MTRX 1021-70-0
Встроенное ПО 220318-153437
Версия проекта 3.34.0112
Сетевой модуль NA-18
Рекомендации по "killall -9 dis" применены - не помогло, как и в прошлый раз.
Логи прилагаю
(в последний раз связь пропала в 6:00, восстановили примерно в 8:00 (По нашему местному GMT +7))