Показать сообщение отдельно
Старый 14.02.2020, 10:45   #239
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Лоджик последний 3.30.285. Копирую проект на удаленный комп, заливаю, ничего не трогаю, закрываю лоджик. "Сохранить изменения?" Нет. Открываю проект тут же - подключится не могу, проекты не совпадают.
С "Да" тоже экспериментировал, результат такой же. И еще, при сохранении проекта на удаленном ПК его размер увеличивается с 5 до 13 Мб. Если сохраняю на своем ПК, то 5.
Как сделать, чтобы работало подключение?
Когда вы открываете проект с 5 Мб, в нём отсутствует скомпилированный SMArt. Значит СМАрт компилируется заново, все блоки получают свои уникальные UUID. С точки зрения расчёта CRC каждый раз получаются разные программы. В проекте 13 Мб СМАрт уже скомпилирован. Вероятность успеха максимальна.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием