Цитата:
Сообщение от SerGAANT
В продолжение вопроса: А что выдаст блок Dev15 v3_.msl, если на входах (на любом количестве) будут одинаковые значения моточасов? Какой выход при этом отключится первым?
Знаю, что первым включится в такой ситуации вход с большим номером . С большим и отключится?
|
-да, именно так и работает, если оставить все входы "0".
Для моего проекта нужно было изменить обычный порядок выключения, и я задал его, подкидывая на входы через мультик бит-маску. Тем самым как бы "нагружая моточасами" тот выход, который нужно отключить в данный момент.