SMLogix и перенос слейвов
Модернизирую ранее реализованную систему. У меня Matrix опрашивал по PC485 Более 20ти слейвов, теперь половину из них я отключил от этого контроллера и подключил к другому матриксу, в который добавил модуль Эзернета. Теперь у меня стоит задача перенести те 10 слейвов из одного контроллера в другой. Сами слейвы я легко скопировл и вставил на COM1 второго матрикса. Тут все класс. Потом начал копировать сами переменные на поляне вместе с блоками входов и выходов (чтобы адреса переменных не изменились - т.е. в верхнем уровне мне нужно будет просто вбить новый IP адрес контроллера с которого читать данные). Сначала показалось что все класс... Думал что переменные слейвов подтянутся по имени переменной. Но оказалось все не так. Копирую 30-40 переменных с одного слейва (имя к примеру "УставкаТ") а подтягивется переменная также с именем УставкаТ но другого слейва. И получается хаос, и нужно потом проходиться и заменять все переменные слейвов...
|