По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
использую эти датчики. вешаю питание на DO, если в течении таймаута ни один из трех регистров не меняется - передергиваю питание.
кстати, работают стабильно в отличии от релсибовских, те приходится передергивать раз в неделю - в месяц, эти за год еще ни разу не пришлось


Добавлено через 1 минуту




почти любые зависают, у меня как-то даж кареловские 4-20мА висли.
Хм... Сколько переделал, но ни разу не натыкался... Может потому, что выдрючивал зака по нормальным питанию и земле?