Показать сообщение отдельно
Старый 02.03.2024, 09:29   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 177
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Старт роторного рекуператора

может подскажете как корректнее сделать прокрутку/продувку ротора?
Там все тоже самое, что и для ЭКал, только надо добавить отключение вентов и, желательно, условие по наружной температуре, если ниже какой-то, то да, если выше, то нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием